现线缆过负荷热允许曲线,基本都是按I2t=常量来近似的。低断长延时脱扣器,如果是电子式的,也基本按I2t=常量来设定,各厂家系数取值略有不同。
长延时脱扣器动作特性公式.jpg
长延时脱扣器动作特性列示.jpg

点评

非常感谢DQAQ老师解答!  发表于 2024-9-10 16:16
     
 楼主| 发表于 2024-9-10 16:13:28 | 显示全部楼层
非常感谢446231510和齐格斐老师解答!
“……, 不必苛求线缆完好, ……”,
豁达的取舍观!清澈通透的思想观、设计观!
对我有启发。

     
发表于 2024-9-10 16:16:10 | 显示全部楼层
工程问题随着技术的发展也只能说是日趋完美,
不存在绝对的完美。

断路器从最早的只有热脱扣发展到有磁脱扣、热脱扣两种脱扣再发展到有能量脱扣、智能保护等等,
就是电气保护日趋完美的典型代表。