有个项目上人屋面屋顶要做绿化,要种3米多的树,这种情况要考虑防雷吗?屋面的电气设备只有路灯和配电箱。
     
发表于 2024-9-23 16:33:11 | 显示全部楼层
需要,不仅需要屋顶考虑防雷,你这个种的树还得考虑
发表于 2024-9-23 16:35:25 | 显示全部楼层
种草不需要,种树需要
     
 楼主| 发表于 2024-9-23 16:40:02 | 显示全部楼层

那这种树木的防雷怎么做,加接闪杆吗
发表于 2024-9-23 16:41:12 | 显示全部楼层
不是名贵树种的话,没必要考虑防雷,最好是建议景观不要在屋顶种这么高的树。
     
发表于 2024-9-23 17:02:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-23 17:04 编辑

这种情况下树是不是可以直接当接闪杆用 ?当然不能是名贵树种。
发表于 2024-9-23 17:07:40 | 显示全部楼层
zjwoo 发表于 2024-9-23 16:40
那这种树木的防雷怎么做,加接闪杆吗

加接闪杆
     
发表于 2024-9-23 17:26:58 | 显示全部楼层
树也要防,接闪杆局部防护。树受雷击后难以快速、干净导走雷电荷,可能导致燃烧、折断等后果,都可能产生次生灾害。
     
发表于 2024-9-24 07:51:56 | 显示全部楼层
加针,一了百了,免得以后背锅。
发表于 2024-9-24 09:24:39 | 显示全部楼层
给一般的景观树加避雷针,楼上的几位也太极端了。
古树做防雷,是因为古树珍贵又移不走,新建项目给景观树加避雷针有什么道理,怎么跟业主解释这个做法。要是担心树木被雷击产生次生危害,那就不应该在屋面种树,不应该一边种树一边加避雷针。
这个项目,完全可以在布置路灯的时候,利用灯杆兼顾一下树木的防雷。
     
发表于 2024-9-24 09:33:34 | 显示全部楼层
这个时候就看规范有没有对应条文就行了呀~
防雷规范4.5.7
     
发表于 2024-9-24 09:45:56 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-24 09:24
给一般的景观树加避雷针,楼上的几位也太极端了。
古树做防雷,是因为古树珍贵又移不走,新建项目给景观树 ...

前提是业主要在楼上种树。严格说这是不允许的,我住的小区每隔几年就要清理整改一次。
设接闪杆不是为了保护树,是为了防止树截闪带来的后果。
     
发表于 2024-9-24 09:51:50 | 显示全部楼层
一度风行的城市立体绿化,后来发现有很多安全和环保问题。跟搞城规的人聊过,说现在也还搞,但主要是蔓藤之类的植物。
屋顶种树确实是不适宜的,至少在我住的这地方是违规的,政府牵头清理好几次了。
     
发表于 2024-9-24 10:22:23 | 显示全部楼层
弄几个假树当接闪杆用
     
发表于 2024-9-24 11:05:57 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2024-9-24 10:22
弄几个假树当接闪杆用

不用这么复杂的,你哪里去买这么高的假树啊。
一般屋顶有绿化的,都有藤架,藤架上立根杆就行了。如果靠近女儿墙,在女儿墙上立杆也行,尤其是转角处。