[求助] 请问负荷(发电机)以超前(滞后)功率因数运行是什么意思?

[复制链接]
     
发表于 2024-9-28 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问书中的这段话中:负荷(发电机)以超前(滞后)功率因数运行是什么意思?谢谢
功率因数.jpg
     
发表于 2024-9-28 15:31:57 | 显示全部楼层
超前滞后,是以某一支路电压相量为基准,电流相量与电压相量的相位关系。电流相量处于电压相量逆时针方向为超前,顺时针方向为滞后。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-28 15:34:33 | 显示全部楼层
超前滞后与电压电流参考方向选取有关。
电源支路默认:电流参考方向与电源电动势(电压升)方向一致。
负荷支路默认:电流参考方向与电压降参考方向一致。
     
发表于 2024-9-28 15:39:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-9-28 15:43 编辑

      早在几十年前,国际电工界就达成共识,电压参考方向不再用箭头表示,而是用正负号表示。这样的好处,是电源电动势参考方向与电压参考方向相同,但电动势的正方向与参考方向相反,因为电动势是电压升。
       但电力系统现在还是有很多地方用箭头表示电压参考方向,习惯而已。用箭头表示时,电动势正方向与电压降正方向(即参考方向)正好相反。
       可能又把问题说复杂了,但事实就是这样。
     
发表于 2024-9-28 15:41:12 | 显示全部楼层
简单说,电源支路电流参考方向与电压参考方向相反,负荷支路则方向相同。
     
 楼主| 发表于 2024-9-28 15:56:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-28 15:41
简单说,电源支路电流参考方向与电压参考方向相反,负荷支路则方向相同。 ...

谢谢老师的回复,我还是没明白
以这句话为例:负荷以滞后功率因数运行时所吸收的无功功率为正,请问这里的功率因数指的是谁的功率因数?负荷以滞后这个功率因数运行是什么意思?
     
发表于 2024-9-28 16:43:23 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-9-28 15:56
谢谢老师的回复,我还是没明白
以这句话为例:负荷以滞后功率因数运行时所吸收的无功功率为正,请问这里 ...

因为cos为偶函数,光看数值反应不出电流与电压相位的超前滞后关系。比如cos=0.8,电流相位落后于电压37度是这个值,超前37度还是这个值。
“负荷以滞后功率因数运行时所吸收的无功功率为正”,当然指的是负荷的功率因数,即负荷的电流相位落后于电压,前提是参考方向按规定来。这时负荷吸收感性无功。将负荷吸收感性无功规定为正值,吐出感性无功(等同于吸收容性无功)规定为负值。
发电机规定正好相反。吐出感性无功规定为正值,吸收为负值。
只要分别遵守电源与负荷约定的电流电压参考方向,这不需要你甄别,一定是这样。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-29 08:26:06 | 显示全部楼层
热烈祝贺DQAQ老师晋升论坛元老!
也期待DQAQ老师后续更多精彩分享!

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-9-29 08:40:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-28 16:43
因为cos为偶函数,光看数值反应不出电流与电压相位的超前滞后关系。比如cos=0.8,电流相位落后于电压37度 ...

老师您的意思是:负荷以滞后功率因数运行时所吸收的无功功率为正=负荷的电流相位滞后电压相位运行时所吸收的无功功率为正,“滞后功率因数”是一个词,代表电流相位滞后电压相位。
我之前理解成:负荷的功率因数滞后某个功率因数时怎么怎么样。
再次感谢老师的解惑!

点评

终于知道你困惑的点在哪里了  发表于 2024-9-29 09:56
     
发表于 2024-9-29 09:10:12 | 显示全部楼层
滞后提供的容性无功(发出),超前提供的感性无功(吸收)
     
发表于 2024-9-29 09:19:31 | 显示全部楼层
超前功率因数变为负值
     
发表于 2024-9-29 10:03:34 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2024-9-29 09:19
超前功率因数变为负值

       无源元件,只要遵守约定参考方向,电流电压相位差都在正负90度范围内。一、四象限,你能整出个负的cos&?
       有的仪表上显示-cos&,那-号不是表示负,是表示超前。注意是-cos&,不是cos&为负。
     
发表于 2024-9-29 10:10:09 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-9-29 08:26
热烈祝贺DQAQ老师晋升论坛元老!
也期待DQAQ老师后续更多精彩分享!

在本坛三生转世,今生终于混到了元老告慰前世DMD888,以及已记不起名称的前前世XXXXXX

评分

参与人数 1贡献 +10 威望 +5 收起 理由
admin + 10 + 5 恭喜!同贺!感谢!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2024-9-29 10:28:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-29 10:10
在本坛三生转世,今生终于混到了元老告慰前世DMD888,以及已记不起名称的前前世XXXXXX ...

恭喜恭喜,老师您为何要换号啊,论坛里都挺友善的啊。还有您的昵称dqaq是不是“电气安全”的意思?
     
发表于 2024-9-29 10:47:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-9-29 10:28
恭喜恭喜,老师您为何要换号啊,论坛里都挺友善的啊。还有您的昵称dqaq是不是“电气安全”的意思? ...

       不是想换号,是密码不记得了。然后中间因工作原因,可能很长时间没上坛子,需要验证,过不了,被迫换号。
       还巧了,DQAQ还真是电气安全的缩写,但也可能是我姓邓或是姓董。。。。。。这不重要,符号而已。我的前世叫DMD888,也可猜测或许是董明娣蹭名人赚流量啊

点评

是我们的服务工作没做好!ID密码忘了,找站长就能搞定:)  发表于 2024-9-29 18:21
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 04:20 , Processed in 0.081830 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表