[问题探讨] 用5X16的铝线,带100个风机盘管,怎么样?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:29:52 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-10-10 21:28
单相设备, 采用三相线路供电,不满足规范规定。出现短路故障的话,影响范围大。 ...

愿闻其详。
     
发表于 2024-10-11 11:27:21 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-10-11 09:32
请问,体育馆不能用铝线,有规范要求吗?

JGJ 354-2014 体育建筑电气设计规范
     
发表于 2024-10-11 11:28:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-10-11 09:17
16的截面,到风机盘管那里也不容易接进去

我猜他是想用16做主干线,各个风机再分出去
发表于 2024-10-11 14:15:31 | 显示全部楼层
压降,短路灵敏度,电线电缆
发表于 2024-10-11 14:31:27 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-11 11:28
我猜他是想用16做主干线,各个风机再分出去

他这个就像路灯供电,但路灯有接线盒,单灯有保护,他就需要每个盘管处加接线盒
     
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:31:11 | 显示全部楼层
本项目做法就是用5X16做主干线,100个风机挂在主干线上再分出去。请问,算树干式?算链式?此种做法的弊病有哪些?此种做法是否符合05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》42页,常见问题:照明单相分支回路采用三相保护和控制电路?
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:20:03 | 显示全部楼层
本项目做法100个风机盘管挂在主干线上,为减小电线面积,采用B特性断路器可以不?用不用考虑风机启动电流?
     
发表于 2024-10-12 12:05:06 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-10-11 19:31
本项目做法就是用5X16做主干线,100个风机挂在主干线上再分出去。请问,算树干式?算链式?此种做法的弊病 ...

如果是树干式配电,在电缆截面减少处,应设置断路器保护。GB 50054-2011第6.2.5、6.3.4

我猜施工单位想这么干,无非就是想省钱,大概率是不会设置断路器的。

如果是链式供电,每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。GB 50052-2009 第7.0.4.

另外一下子这么多风机盘管一起供电,坏了都不好检修。如果分组,就算某一回路坏了,也可以有其他没坏的可以用。
     
发表于 2024-10-12 12:12:53 | 显示全部楼层
楼上说得很准确。这种一枪就毙了的方案,还有什么讨论的。真要这么做,也不是不行,那就要设若干次级配电箱,次级配电箱放射式或链式配电风机盘管,出线截面积不得大于风机接线端子的最大允许值。另外,铝芯也得换。
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 13:43:36 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2024-10-12 12:05
如果是树干式配电,在电缆截面减少处,应设置断路器保护。GB 50054-2011第6.2.5、6.3.4

我猜施工单位想 ...

.....如果是树干式配电,在电缆截面减少处,应设置断路器保护。GB 50054-2011第6.2.5、6.3.4

回yzjjhk,此风机盘管距地800左右,供电线路从地面下引出,长度不超过3米,符合GB 50054-2011第6.2.5条1款,导线截面减小处可以不设保护电器。可以用小于干线的导线接到风机盘吧?
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 13:45:32 | 显示全部楼层
因为是气膜结构,所以风机盘管距地800左右。
     
发表于 2024-10-12 15:01:40 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-10-12 13:43
.....如果是树干式配电,在电缆截面减少处,应设置断路器保护。GB 50054-2011第6.2.5、6.3.4

回yzjjhk, ...

不知道这规范是怎么读的。
1、GB50054-2011-6.2.5、6.3.4,分别说的是应设短路保护和过负荷保护,没说应设置断路器保护。比如,熔断器不行吗?
2、GB50054-2011-6.2.5-1,说的是在设置短路保护电器、且短路保护电器无法装在载流量减小处的前提下,其安装位置最大可以距载流量减小处3m,根本不是说分支回路小于3m就不用设置短路保护。
        尤其是上面“2”,感觉好多人是在刻意误读。

点评

这个“刻意”用得秒啊  发表于 2024-10-14 11:13
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-10-12 15:04:18 | 显示全部楼层
类似的如GB50054-2011-6.3.4-1,导体载流量减小处的过负荷保护,可以装在线段的任何位置,末端也行。按同样的逻辑,那就可以不装了吗!
     
发表于 2024-10-12 15:35:29 | 显示全部楼层
如果一定要坚持这个方案,又不违规,建议在分支处装一只最小回路数且不带N、PE端子的PZ箱,大小比86面板大不了多点,里面一只单极低断或熔断器,总价格也就不到二十块钱,配2.5的线。130W的风机,一个分支带5台没问题。
如果用三极低断做三相分支,箱子里需要有N和PE的端子排,箱子要大一些,但箱子总数可减少很多。总费用也就2~300元。2.5的线会多用一些,但干线上分支接头会少很多。
     
发表于 2024-10-12 21:39:27 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-12 15:35
如果一定要坚持这个方案,又不违规,建议在分支处装一只最小回路数且不带N、PE端子的PZ箱,大小比86面板大 ...

我是设计我就很不愿意这样子设计,100个风机,看起来就不像一个小的建筑。

为了省钱,这样做,很不合理。