账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3882|回复: 8

[问题探讨] 屋面光伏对结构的要求

  [复制链接]
     
发表于 2024-10-12 14:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手做光伏,请问对屋面的荷载要求?是不是根据选用的一般性光伏板总重量提资给结构即可?屋面需要做基础吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-10-12 14:40:11 | 显示全部楼层
一般差不多50公斤,不放心可以100(最好咨询厂家,需要结构整体计算);温馨提示,屋顶设计荷载大于屋顶设备就可以了

屋面肯定做基础啊,得固定
     
发表于 2024-10-12 15:10:16 | 显示全部楼层
准确让厂家去提。光伏核心的不是静负载而是动负载。
动负载和光伏板设置方式等有很大关系,
常规建筑物屋面扛得住要是厂房严格来说需要结构核对不一定够得
     
发表于 2024-10-12 16:01:00 | 显示全部楼层
得问下结构专业,需要怎么提。比如人家算风荷,是否与面板的角度有关等。
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:04:27 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-12 14:40
一般差不多50公斤,不放心可以100(最好咨询厂家,需要结构整体计算);温馨提示,屋顶设计荷载大于屋顶设 ...

屋面基础是土建预留还是专项设计做,
     
发表于 2024-10-12 16:06:39 | 显示全部楼层
ydn 发表于 2024-10-12 16:04
屋面基础是土建预留还是专项设计做,

专项做呗,毕竟布置也是人家做
     
 楼主| 发表于 2024-10-12 16:06:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-10-12 16:01
得问下结构专业,需要怎么提。比如人家算风荷,是否与面板的角度有关等。 ...

谢谢~~~~~~~
发表于 2024-10-14 08:56:46 | 显示全部楼层
光伏形式多种,每种均有相关提资需要提,有基础;屋面光伏只是一种形式
     
发表于 2024-10-14 17:28:33 | 显示全部楼层
给结构提 0.5kN就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 04:07 , Processed in 0.061755 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表