楼主: ydn

[规范条文] 负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2024-10-18 11:10:53 | 显示全部楼层

也是一样的。
如果这个架空线是你自己可以管理的,那么可以认可专用。
如果不是,就比较难了,3年以后,沿途还有人需要用,容量也够,你猜供电局会不会不用这条架空线?还是重新再给别人拉一条??
     
发表于 2024-10-18 11:12:06 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-18 10:55
对,二期是1路专线+2油机+2ups

原设计是1路农网+2油机+1UPS+1光伏+1风电  因为农网有断电,当地交通不 ...

有油机,还有ups。。。。。,那我觉得你可以不用纠结市电到底是几路了
     
发表于 2024-10-18 11:12:46 | 显示全部楼层
现在城市的电网建设都要求用电缆供电了,电缆的可靠性虽然比不上架空线,但实际上因为电缆故障导致断电的概率还是很低,可以忽略不计。
关键是现在规划也不允许在园区建架空裸电线,规范是不是应该把这鸡肋的条文改改,要么就放松点,专用的电缆都可以。要么就严点,只能两路高压。
     
发表于 2024-10-18 11:29:50 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2024-10-18 11:12
现在城市的电网建设都要求用电缆供电了,电缆的可靠性虽然比不上架空线,但实际上因为电缆故障导致断电的概 ...

现在的城网10kv供电很多都是环网方式,
已经能满足二级负荷供电要求了。
     
发表于 2024-10-18 11:31:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-18 11:12
有油机,还有ups。。。。。,那我觉得你可以不用纠结市电到底是几路了

投资是业主,业主委托供电局管理,业主是肯定不让接的,因为出了问题他担不起,供电部门同样担不起,因为就得专线供电,没有造成事故最好,一旦有了就是十位数起步

周围有农网电,项目用不了,项目架空线型号,是根据这个项目算出来的,也没有预留

另外说明一下,这种项目都是专线,除非有特殊原因,专家论证,经过多层批复以后才允许
     
发表于 2024-10-18 11:42:56 | 显示全部楼层
特殊项目的确可以从供电局申请专线,这个没啥好说的。
不过你说的“架空线型号,是根据这个项目算出来的,也没有预留”这个不敢断定是否对,
严谨的说法,长线路的导线截面很多时候受制于保护需要、电压损失等因素,而不是只考虑用电负荷大小。
     
发表于 2024-10-18 11:47:51 | 显示全部楼层
吓死人了。停次电损失都上十亿啊!!!
     
发表于 2024-10-18 12:25:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2024-10-18 12:26 编辑
dqaq 发表于 2024-10-18 11:47
吓死人了。停次电损失都上十亿啊!!!

  不是停电损失  是若发生事故损失,事故概率很低,但是发生事故就是新闻头条