账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gucheng

[问题探讨] 机械应急启泵的柴油发电机选型

[复制链接]
     
发表于 2024-10-23 08:57:03 | 显示全部楼层
不知道各位设计的消防泵都是低压供电的吗?有没有高压供电的?
发表于 2024-10-23 09:01:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-10-23 08:49
已经双电源末端切换了,还有备用泵,
现在有怕控制柜搞个机械强制启泵,
这么多种不利因素叠加在一块考虑问 ...

现在这么复杂的消防系统,普通的物业根本没办法正常维持。

现在规范和图集又在推出智慧消防系统,连几个消防泵都维护不好的单位,要怎么维护这么复杂的系统。

对于物业来说,让它失效变成“遗留问题”,可能是最优解。
     
发表于 2024-10-23 09:25:44 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-22 16:14
CPS也是三件套,旁路是最后的保障,EOP不是必须,可以是热继电器,
实际就是机械式和电子式的区别,电子 ...

可能我没表达清楚
这么说吧,先不考虑机械启动的事,就单说主回路。CPS不是替代了断路器、热继、接触器么?那么主回路再加个EOP是干什么用的?《常用水泵控制图集》上,主回路只有CPS就行了,也不用再加其他的啊。
     
发表于 2024-10-23 09:29:40 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-21 14:41
这个问题就比较烧脑了,纯个人理解,应急机械启泵装置是否能星三角启动,这个去咨询设备厂家,图集不一定 ...

结尾求资料就有点幽默啊
     
发表于 2024-10-23 09:30:25 | 显示全部楼层
我没搞懂24D303-4这本图集前面方案示意图那里不管是直驱型还是旁路型,全部都要求的是全压启动,可为什么后面厂家技术资料又弄的是星三角启动,这不是矛盾吗?到底机械应急能不能用星三角启动啊?
     
发表于 2024-10-23 10:07:33 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-10-23 09:25
可能我没表达清楚
这么说吧,先不考虑机械启动的事,就单说主回路。CPS不是替代了断路器、热继、接触器么 ...

主回路和机械强起装置的回路设置是一模一样的,常用水泵的控制图集,没有机械启泵装置,所以才出了这个图集(不明白为什么不更新16D系列)

他这个CPS,已经提供过载保护了(但是没有写提供堵转保护),再增加EOP,理论上仅需要增加堵转保护即可

但是热继好像也能堵转保护吧,就是性能差(规范毕竟没有要求性能),没有电子式的EOP性能好,感觉是强行推产品(看最后参编单位)

另外咱们只需要在说明里写上一条,他包含了什么什么功能就可以了,完美规避
发表于 2024-10-23 10:59:51 | 显示全部楼层
我们现在都是要求水泵厂家提供成套控制柜,柜内设备有水泵厂家负责,我们自己只提启动需求和规范要求,(对应24D303-4 P87)。以后把水泵和水泵控制柜当成一体化的产品吧,让水专业自己去折腾。
发表于 2024-10-23 11:05:07 | 显示全部楼层
很多在建筑设计里面纠结的东西,只要把它们看成是成套产品交给专业厂家,会发现都不是个事,设计纠结的那些东西毫无意义,建筑设计的那一套设计标准跟具体产品的生产标准已经脱节了。
     
发表于 2024-10-23 11:08:56 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-23 10:59
我们现在都是要求水泵厂家提供成套控制柜,柜内设备有水泵厂家负责,我们自己只提启动需求和规范要求,(对 ...

请问,泵房内潜污泵,泵房照明配电箱等的电源,也是从这个控制柜中引来吗?
发表于 2024-10-23 11:26:10 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-10-23 11:08
请问,泵房内潜污泵,泵房照明配电箱等的电源,也是从这个控制柜中引来吗? ...

不是,我们是在泵房设置一个总的双切箱,出水泵控制柜、潜污泵控制柜和照明回路。水泵控制柜注明水泵厂家配套提供。目前实施和验收都没有问题,只是个别项目有图审或咨询非得让设计单位把控制箱系统图画出来。
     
发表于 2024-10-23 11:44:03 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-23 11:26
不是,我们是在泵房设置一个总的双切箱,出水泵控制柜、潜污泵控制柜和照明回路。水泵控制柜注明水泵厂家 ...

?_446231510,谢谢了。
     
发表于 2024-10-23 13:35:36 | 显示全部楼层
重要设备应确保其工作可靠,直接启动是最简单最可靠的启动方式,只要电源满足直接启动的要求,均应采用直接启动方式。电源不满足直接启动的要求时必须采用降压启动方式,否则无法启动。故机械应急启动的启动方式必须与正常启动方式相同。国标大样图有此种方案,不少厂家也有这种产品。
     
发表于 2024-10-25 09:09:52 | 显示全部楼层
图集要求机械应急启动均为全压启动,那星角启动就没有必要了,以后消防泵均直接启动就可以了,柴发容量要增大了。
发表于 2024-12-6 09:36:24 | 显示全部楼层
网盘链接过期了,求PDF版24D303-4 《消防水泵机械应急启动控制》,邮箱312908433@qq.com,谢谢楼主。
     
发表于 2024-12-6 10:03:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-22 09:38
链接:https://pan.baidu.com/s/1YuYmXEyJih1ve5ZPV4hx9w
提取码:nry5

可以再发一下不?链接没有了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 12:58 , Processed in 0.085594 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表