[问题探讨] 特低安全电压供电时,安全隔离变压器后用设过负荷和短路保护不?

[复制链接]
     
发表于 2024-11-9 09:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:特低安全电压供电时,安全隔离变压器后,用设过负荷和短路保护不?比如电梯井道的36V照明回路。按24DX002-1《建筑电气与智能化通用规范图示》是不用的。
     
发表于 2024-11-9 09:26:14 | 显示全部楼层
       电压源供电系统,过电流保护(尤其是其中的短路保护)是一定要设置的。

       如果特低电压部分只有一个回路,且变压器高压侧过电流保护能有效保护特低电压回路全长,可不设。
       如果特低电压部分有多个回路,且变压器高压侧过电流保护能有效保护所有特低电压回路全长,并允许故障无选择性切除,可不设。

       其他情况都要设。

     
发表于 2024-11-9 09:27:25 | 显示全部楼层
但是,特低电压过电流保护电器,低断的话有点难选,熔断器比较好。
     
 楼主| 发表于 2024-11-9 09:36:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-9 09:26
电压源供电系统,过电流保护(尤其是其中的短路保护)是一定要设置的。

       如果特低电压部分只 ...

请问:如何判断变压器高压侧过电流保护能有效保护特低电压回路全长?
     
发表于 2024-11-9 09:39:21 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-11-9 09:36
请问:如何判断变压器高压侧过电流保护能有效保护特低电压回路全长?

计算啊,灵敏系数,折算一下。
10/0.4kV变压器情况,低压短路,高压是否跳闸,一样的算法。
     
发表于 2024-11-9 09:41:13 | 显示全部楼层
要嫌计算麻烦,直接特低电压部分设个保护好了。
     
发表于 2024-11-9 09:42:15 | 显示全部楼层
图示上安全变压器安装于独立照明出线回路了,并且前端设置有具有短路和过载保护的断路器了,后面就没有必要再重复设置了
     
 楼主| 发表于 2024-11-9 10:02:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-9 09:41
要嫌计算麻烦,直接特低电压部分设个保护好了。

谢谢。不计算了,太麻烦。直接特低电压部分设个保护算了。
     
发表于 2024-11-9 23:20:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-9 09:27
但是,特低电压过电流保护电器,低断的话有点难选,熔断器比较好。
假设:照明灯功率5W,36VAC,额定电流大约为0.3A。
微断的最小规格,额定电流1A;  熔断器有0.5A。

请教老师:选1A的微断、还是选0.5A熔断器呢?哪个合适?
谢谢~

     
发表于 2024-11-10 09:23:32 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-9 23:20
假设:照明灯功率5W,36VAC,额定电流大约为0.3A。微断的最小规格,额定电流1A;  熔断器有0.5A。
请教老师 ...

选1A熔断器。

另,在机床、加工中心上的照明,也是特低压,36V或24V,都采用熔断器,没见 使用断路器的 (是
个人很窄的经验、可能不具有代表性)。


     
发表于 2024-11-10 10:18:57 | 显示全部楼层
        没见过专用于特低电压的微断。
        低断的工作条件和保护特性,可能与工作电压或故障电压有关。比如分励脱扣器,220V用于36V,可能脱不开。电子式脱扣器还有工作电压问题。一般电磁式脱扣器,纯电流驱动,保护特性应与电压无关。但这些都需要产品生产厂家背书。至少我还没看到过有厂家声明可用于特低电压的。
       所以还是选熔断器,技术上干净一些。

点评

谢谢Dqaq老师解答!  发表于 2024-11-10 12:20
     
 楼主| 发表于 2024-11-10 14:22:17 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-10 10:18
没见过专用于特低电压的微断。
        低断的工作条件和保护特性,可能与工作电压或故障电压有关 ...

看应急照明集中电源、应急照明配电箱的厂家样本,都是采用熔断器的。
     
 楼主| 发表于 2024-11-10 16:11:10 | 显示全部楼层
装饰用的LED灯带、LED灯珠,给他们供电的驱动电源后面有过负荷、短路保护吗?还是这个保护设在了驱动电源内部?
     
发表于 2024-11-10 17:04:26 | 显示全部楼层
890214 发表于 2024-11-10 16:11
装饰用的LED灯带、LED灯珠,给他们供电的驱动电源后面有过负荷、短路保护吗?还是这个保护设在了驱动电源内 ...

明纬直流电源内部有多种保护,供参考。
内部保护电路.png

UHP-200-spec-cn.pdf

861.53 KB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2024-11-11 09:03:38 | 显示全部楼层
谢谢“实习电工”提供的资料。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 15:53 , Processed in 0.065568 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表