楼主: 轻云舟

[求助] 请各位老师看看这个问题和答复

[复制链接]
     
发表于 2024-11-12 12:03:05 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-11-12 09:52
估计是那种LED球泡,拧在灯座上的,灯座壁装或吸顶。不过他怎么从图纸里看出来是用的这种灯的。类似下图这 ...

就是这种,图例表里画了个壁装灯的图例,然后写了个灯座。
     
发表于 2024-11-12 12:04:44 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-11-12 10:37
由这个灯座跟灯泡组成的”灯具”应该算0类灯具,0类灯具已经禁止在建筑中使用了。正式设计中不应该使用这 ...

这个不是0类的,你说它是0类,有依据吗?**
发表于 2024-11-12 14:19:35 | 显示全部楼层
yzjjhk 发表于 2024-11-12 12:04
这个不是0类的,你说它是0类,有依据吗?**

这要什么依据,它除了基本绝缘防护,还有什么电击防护措施,灯具是根据所采用的电击防护措施分类的。
     
发表于 2024-11-12 15:05:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-11 17:33
(2)根据《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)中4.6.3条、《灯具 第1部分:一般要求与试验》(GB/ ...

估计审图者压根就不知道电井内安装的灯座到底是什么