账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: quanquancircles

[求助] 求问 供电报装

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 08:55:13 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-11-15 10:28
你的要求就是每一路都要带2K啊电业的没毛病

不是啊,我的要求是每路带1000kVA啊,单台变压器可以带全部负荷
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 08:56:47 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-11-15 11:31
数据中心的常规做法,此种方案每路1000kVA。但数据中心的容量大得多,基本都是专线供电,不存在多个用户共 ...

的确是保障等级高的小型数据中心
     
发表于 2024-11-18 14:31:56 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-11-18 08:55
不是啊,我的要求是每路带1000kVA啊,单台变压器可以带全部负荷

因为你装机是2k,电业是只按照装机考虑。
你是重要客户单路带全部装机容量
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 14:37:00 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-11-18 14:31
因为你装机是2k,电业是只按照装机考虑。
你是重要客户单路带全部装机容量 ...

那岂不规范要求一台变压器带全部特级、一级(二级)负荷的,都有这个问题?
外线还好,1000kVA和2000kVA选线可能差别不大,高保障也按2000kVA备,用户也太亏了。。。
     
发表于 2024-11-18 15:03:09 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-11-18 14:37
那岂不规范要求一台变压器带全部特级、一级(二级)负荷的,都有这个问题?
外线还好,1000kVA和2000kVA ...

这个就得业主和电业局去详细唠。。
从实际角度应该1K+就可以了
如果认定了电压要吃业主那谁也没找。
     
发表于 2024-11-18 15:16:08 | 显示全部楼层
向当地供电局申请两路10kV外线,热备,现在当地要按照每路2000kVA的容量设计外线。

楼主是否在报装的时候没交代清楚。
如果是低压联络,两台变压器供电路径和容量都互备,那高压供电线路根本不存在“热备”一说。因为每路高压都是按单台变压器额定容量1000kVA报装的,已足够备用条件下单台变压器供电了。
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:18:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-18 15:16
向当地供电局申请两路10kV外线,热备,现在当地要按照每路2000kVA的容量设计外线。

楼主是否在报装的时候 ...

给了当地供电局系统图,高压有母联
     
发表于 2024-11-18 15:40:44 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-11-18 15:18
给了当地供电局系统图,高压有母联

有母联就不怪电力公司了。电力公司不管你变压器的负荷率是多少,只管变压器容量。
     
 楼主| 发表于 2024-11-18 15:47:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-18 15:40
有母联就不怪电力公司了。电力公司不管你变压器的负荷率是多少,只管变压器容量。 ...

我觉得,高压有母联不能说有错,但的确似乎给了供电局按照2000kVA备高保障的理由。莫非以后这种情况,高压都不设母联了?
     
发表于 2024-11-18 15:58:01 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-11-18 15:47
我觉得,高压有母联不能说有错,但的确似乎给了供电局按照2000kVA备高保障的理由。莫非以后这种情况,高 ...

高压母联肯定没错。但有了母联,每路10kV电源进线,都可能带两段母线上的所有满载状态下的变压器,所以这种规则上,电力公司并不算蛮横。如果按变压器负荷率收高可靠费,技术上说,误差按多大考虑?实际上看,这种社会状况下,为了省钱,还有什么样的负荷率是算不出来的?
     
发表于 2024-11-19 23:00:38 | 显示全部楼层
办公这些变压器水份是最大的夏季空调使用高峰期负载率都不咋的,那种普通办公楼好多都是按100VA设计的很不合理~
     
发表于 2024-11-20 08:46:05 | 显示全部楼层
计算负荷如果是2000,那就是每路2000,电业没毛病
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 01:31 , Processed in 0.081022 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表