发表于 2024-11-22 16:21:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-11-22 15:26
这AFDD用的地方挺多的啊

洗脑广告而已以很成熟正确的东西为铺垫,以示权威,然后兜售私货。
     
发表于 2024-11-22 16:30:04 | 显示全部楼层
      基本防护、故障防护、附加防护都是电击防护体系定义的类别,那个AFDD是更偏向于电气火灾防范的,非要跟电击防护体系弄在一起,还将其放到了金字塔的塔尖,跟网红蹭热度没什么区别。
      现饭圈文化,就是同一套路。国乒成绩好,但奖金没我的份啊!那好,我弄饭圈,凭着庞大的对立粉丝数,硬生生的蹭国乒赚钱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-11-22 16:50:43 | 显示全部楼层
还是赞同设置RCD
     
发表于 2024-11-25 09:56:16 | 显示全部楼层
家用空调的国家标准是《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790-2008。对电源连接的要求是“对于最大工作电流大于16A的空调器,应用漏电保护器或空气开关进行与电源的连接”。这里并没有要求一定要用漏电保护器。不能用插座连接,是因为国家标准,单相插座最大只有16A的。
厂家要求安装2P以上的空调,必须通过漏电开关连接,是一种“简单粗暴”执行规范的做法。
至于空调配电回路是否设漏电保护,则是另外一回事。

点评

格力:我的柜机偏不用漏电开关或空气开关,我们要用旋转插座~  发表于 2024-11-25 10:46
     
发表于 2024-11-25 10:10:42 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-11-25 09:56
家用空调的国家标准是《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790-2008。对电源连接的要求是“对于最大工作 ...

刚去看了这本规范,感觉。。。。电气部分是个外行写的