请教各位,电缆电线选择耐火电缆、矿物质绝缘电缆还是普通电缆,是在哪条规范规定的,谢谢。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-12-17 10:49:25 | 显示全部楼层
如果是消防的电线的话,在火灾自动报警系统设计规范里有一部分,非消防的电线的话,可以看电力工程电缆设计规范GB 50217-2018,别的等其他老哥补充?我记得应该还有,但是忘了在什么具体规范里了
     
发表于 2024-12-17 17:09:32 | 显示全部楼层
  一般来说非消防负荷用普通电缆ZR-YJV、WDZ-YJY这类型的,消防负荷常用NH-YJV、WDZN-YJY这类的,要求高点的会用BTLY这类柔性矿物绝缘电缆,再高点会用BTTZ这类矿物绝缘电缆。具体如何选择各个地方应该都会有地标吧,例如重庆的《民用建筑电线电缆防火设计标准》DBJ50/T-164-2021里面就有详细规定,或者楼主可以参考《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC 23-2021,里面也有相应的条文。
  这个涉及的规范应该是实际情况实际分析吧,不同的建筑功能(车库、办公、商业、宿舍、住宅等)也都还有相应的设计规范,里面也会有相应的要求。
  另外GB51348-2019第13.8节也有相应条文,还有楼上说的GB50217-2018也需要看看。
     
发表于 2024-12-18 10:59:41 | 显示全部楼层
分类看:建筑性质,公建、住宅或者厂房,再或者那天还有做温室大棚的农业类;消防、非消防类;根据建筑分类可能还有专门的规范规定。确定好方向,找相应规范,对项目情况一无所知不能确定哪条规范适用