dqaq 发表于 2024-12-18 15:46 这个结构是有点不寻常,但不算奇怪。用户站是单母线分段接线无疑。电力公司的供电方式,可以冠以两种主接线 ...
使用道具 举报
yzjjhk 发表于 2024-12-23 17:19 供电部门的规定:一般情况下,供电部门可能只允许10kV线路带9,000kVA的负荷,但在某些情况下,可以带至12,0 ...
x01oct 发表于 2024-12-23 07:07 对于10kV侧,看上去是双环网带母联,不过我之前做的双环网的上级电源是从2个站来的 ...