账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4733|回复: 19

[规范条文] 求教电力电缆是否可以穿越爆炸性气体环境

[复制链接]
     
发表于 2024-12-19 11:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  各位老师好,GB 50058第5.4.3条第8款要求:”架空电力线路不得跨越爆炸性气体环境“。
  那如果电缆敷设于管廊架上的电缆桥架内跨越某危险区给其他车间供电,是否不属于规范禁止的情况?
  

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-12-19 14:18:35 | 显示全部楼层
跨越某危险区,怎么跨越,在其房间里面吗?
     
发表于 2024-12-19 14:31:18 | 显示全部楼层
这一条主要是防止架空线杆塔发生倒伏状况时,架空线路不进入爆炸危险区内,管廊敷设的电缆应该不适用这条
     
发表于 2024-12-19 14:56:50 | 显示全部楼层
电缆桥架内的电缆可以穿越防火分区,规范没有禁止
     
 楼主| 发表于 2024-12-19 15:55:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-19 14:18
跨越某危险区,怎么跨越,在其房间里面吗?

老师,是在室外跨越
     
发表于 2024-12-19 15:57:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-19 15:58 编辑

正常情况下爆炸危险区域不相关的电缆大家总是避之不及,
不明白楼主为什么会提出这种问题,
难道电缆无其他通道非得穿越爆炸危险区域?

如果真的要这样做,规范倒是没有禁止,
不过这些线路总得满足爆规5.4的要求吧(比如钢管5扣之类)。


这真的是没有困难制造困难。
     
 楼主| 发表于 2024-12-19 15:57:49 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2024-12-19 14:31
这一条主要是防止架空线杆塔发生倒伏状况时,架空线路不进入爆炸危险区内,管廊敷设的电缆应该不适用这条 ...

嗯嗯,我理解也是,谢谢
     
 楼主| 发表于 2024-12-19 16:04:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-19 14:56
电缆桥架内的电缆可以穿越防火分区,规范没有禁止

防爆区应该也可以吧?
     
发表于 2024-12-19 16:09:01 | 显示全部楼层
xrzs7163811 发表于 2024-12-19 16:04
防爆区应该也可以吧?

没问题,规范只是不允许防爆区有明敷的无护套电线,电缆是可以的
发表于 2024-12-19 16:53:54 | 显示全部楼层
xrzs7163811 发表于 2024-12-19 15:55
老师,是在室外跨越

室外跨越,房间上面有顶,不要紧,是担心线杆倒了
     
发表于 2024-12-20 08:31:47 | 显示全部楼层
室外跨越,只要不涉及爆炸危险区域(比如建筑物的排放口、气楼等在屋顶的爆炸危险区域),那没问题。
     
 楼主| 发表于 2024-12-20 08:32:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-19 16:09
没问题,规范只是不允许防爆区有明敷的无护套电线,电缆是可以的

谢谢!         
     
 楼主| 发表于 2024-12-20 08:37:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-12-19 16:53
室外跨越,房间上面有顶,不要紧,是担心线杆倒了

谢谢树总~         
     
发表于 2024-12-20 08:49:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-20 08:51 编辑
轻云舟 发表于 2024-12-19 16:09
没问题,规范只是不允许防爆区有明敷的无护套电线,电缆是可以的

您是涉爆场所电气设计的行家,
看了你的帖子再回头研读规范,
的确爆炸危险场所只有无护套的配电线路才需要钢管配线,
不过还有个问题请教一下:
如果是穿越爆炸区域的配电线路,是不是还要满足爆规5.4.2以及5.4.3的孔洞密封问题?
当然如5.4.2第1款,只有单相供电且穿越1区的才需要考虑。
另桥架因为本身不密封,是否还要考虑两端处的桥架内部空间的封堵问题?
     
发表于 2024-12-20 10:54:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-12-20 10:55 编辑
wangguichao66 发表于 2024-12-20 08:49
您是涉爆场所电气设计的行家,
看了你的帖子再回头研读规范,
的确爆炸危险场所只有无护套的配电线路才需 ...

王老师说笑了,我只是常做化工项目而已,说是行家岂不让人笑掉大牙!然后您的问题我说一下自己不成熟的看法:
1.如果是穿越爆炸区域的配电线路,是不是还要满足爆规5.4.2以及5.4.3的孔洞密封问题?首先说5.4.2,1区、21区一般是不存在的,即使存在也是极小的范围,半径很小,多数是存在于放空口、呼吸阀、装卸口等室外区域,室内一般不存在,该区域极少有电气设备(工艺设备专业可以把设备布置的远一些),若有则应遵循这一条,我是没见过有的大不了让工艺挪一下设备。
2.另桥架因为本身不密封,是否还要考虑两端处的桥架内部空间的封堵问题?不需要封堵。规范要求的穿墙、楼板、钢管配线时在相邻爆炸环境之间及爆炸环境与非爆炸环境处隔离密封。
您不要认为电缆裸露在爆炸危险环境中是一件危险的事情,有本图集12D401-3 爆炸危险环境 电气线路和电气设备安装,里面明确有电缆裸露的配电方式。由此可见,桥架没有什么封堵、避免可燃气体进入的必要,电缆本身的“密封性”就很好了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 06:00 , Processed in 0.068607 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表