账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3821|回复: 14

[求助] 电缆排管室外敷设

[复制链接]
     
发表于 2024-12-26 16:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助。电缆排管室外敷设,开挖1.5米深后下层土壤是含水软土。电缆排管是否考虑后期沉降,是可以直接敷设,还是要考虑深挖至老土持力层,或者采用混泥土包封处理。
     
发表于 2024-12-26 17:05:02 | 显示全部楼层
要是我就让他埋浅一点1m左右,然后过路和重点区域包封
发表于 2024-12-26 17:10:10 | 显示全部楼层
混泥土包封只是抗压,对可能产生位移没有用
发表于 2024-12-26 17:13:35 | 显示全部楼层
你让他再深挖,我认为不现实,各区段标高是否统一,深挖产生的成本增加,包括电缆井也需要深挖
发表于 2024-12-26 17:16:02 | 显示全部楼层
如果担心沉降,接口采用软连接(可绕式接头),其实电缆敷设都有一点余量,问题不大

点评

感觉此处“可绕式”易产生误解,“可挠式”比较妥当。  发表于 2024-12-26 17:45
     
发表于 2024-12-26 17:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2024-12-26 17:59 编辑

按新民标的要求,电缆排管敷设要垫平夯实,然后铺≥8cm的素混凝土垫层,我省地标图集上是用的C20混凝土
GB51348-2019 8.7.4条6款:
    6 电缆排管敷设应符合下列要求:
    1) 排管安装时,应有倾向人(手)孔井侧不小于0.5%的排水坡度,必要时可采用人字坡,并在人(手)孔井内设集水坑;
    2) 排管顶部距地面不宜小于0.7m,位于人行道下面的排管距地面不应小于0.5m;
    3) 排管沟底部应垫平夯实,并应铺设不少于80mm厚的混凝土垫层。


     
发表于 2024-12-26 19:45:42 | 显示全部楼层
建筑电气上讨论土木工程哈
沉降不可怕,怕的是不均匀沉降。
地下1.5米就是含水软土,若经雨季和旱季,干湿交替,干缩湿涨,干硬湿陷。
沉降梯度大的话,剪力、弯矩和变形量这三项参数,总有一项能破坏柔性的塑胶管道、以及刚性的钢管。
具体要看地质报告,并和结构工程师讨论。

     
发表于 2024-12-27 10:39:49 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-26 19:45
建筑电气上讨论土木工程哈沉降不可怕,怕的是不均匀沉降。地下1.5米就是含水软土,若经雨季和旱季,干湿交 ...

因为一般室外工程没有地勘,没有结构,但是施工方要问你。最可笑回答了施工方,验收的时候,发现乱施工,,无语
发表于 2024-12-30 10:39:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 冠DO.IT.NOW 于 2024-12-30 10:41 编辑

前段没有地质调查的就要考虑,这里是不是要做地基勘察然后确定做地基加固处理了,打松木桩或是换填,叫施工单位要做拍照做设计变更了喂,兄弟
涉及长度多少,做什么管材,或是直接改设计水平定向钻进,你看别人拖拉管的就直接拖,管地下什么软土

点评

讲的是  发表于 2025-1-27 12:07
     
发表于 2024-12-30 10:55:04 | 显示全部楼层
地质条件变化,属于重大的设计条件改变,不能只是电气工种和施工方协调解决,必须甲方和设计方协调,该加项的加项,该其他工种参与就得参与。
     
发表于 2024-12-30 10:59:29 | 显示全部楼层
      我住过的小区,场地是坡地挖填方形成的台地。原来的给水管网,每月至少两次破裂,主要就是填方土不稳定造成的。后来出钱交自来水公司一户一表改造,自来水公司首先就是做规划路线上的地勘。
     
发表于 2024-12-30 11:54:47 | 显示全部楼层
正常来说,应该是结构要核算基础的,图集上把这块给做了。非正常就让结构参与才行。
     
发表于 2025-1-27 12:00:53 | 显示全部楼层
帖子内容讲得很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 05:58 , Processed in 0.064386 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表