楼主: lh19930615

[问题探讨] 消防水泵启动烧坏主回路断路器

[复制链接]
     
发表于 2024-12-28 16:30:16 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-28 15:56
110kW星三角起动时间,按经验公式,至少需要20多秒。楼主:“启动大概7,8秒的时候,把断路器烧冒烟了……” ...

挺有道理的,很可能启动时水管是空的或者内部有空气,水泵起动的时候处于较严重的过载情况。
     
发表于 2024-12-29 17:10:17 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-27 20:05
热继电器110--150A. 水泵电机是110kW吗?110kW的水泵电机,功率因数按0.9计,额定电流为186A。那么,接触器 ...

星三角啊。。。你这接触器难道按全压启动计算?

点评

是的,我搞混了,我按全压启动计算。 我4#楼的讲法是错的。  发表于 2024-12-29 17:15
     
发表于 2024-12-30 09:28:42 | 显示全部楼层
断路器、接触器、热继电器选择没问题。断路器烧坏一般是三种情况。情况一是断路器本身质量问题,这种概率最低。情况二是现场接线有问题、接线头虚接发热,这种情况时有发生。情况三是电机生锈、崩阀门关闭等原因造成电机堵转,回路长时间大电流运行过负荷发热引起烧断路器(断路器过负荷不跳闸),楼主提的问题大概率是这种情况。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:26:55 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-27 20:07
猜测是短时间频繁起动、烧断路器。题主应该高兴,烧断路器、仅仅几百元;如果烧电机,数万啊

...

只是消防联动调试,没有短时间频繁启动,是调试不起来
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:30:34 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2024-12-28 09:38
断路器选小了,没躲过星三角转换瞬时电流所致

根据厂家提供的元器件参数,选用的是电动机型断路器,瞬动电流12In,而且说是7,8秒的时候才烧冒烟,完全已经躲过第一个半波的冲击电流了
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:32:36 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2024-12-28 11:20
断路器瞬动电流动作值应为电动机起动电流周期分量最大值的 2.0~2.5倍。

是这样没错,可是如果是因为电动机启动的冲击电流引起瞬动的话,不会等到7,8秒出现热失控,应该是启动瞬间就动作吧
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:36:35 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-28 15:56
110kW星三角起动时间,按经验公式,至少需要20多秒。楼主:“启动大概7,8秒的时候,把断路器烧冒烟了……” ...

不排除这个可能性,但是有个问题,如果是堵转引起过载的话,又没有热继电器做过载保护,能把断路器烧坏,此时应该电机也会烧坏了吧
     
发表于 2024-12-30 10:37:15 | 显示全部楼层

你这接电机的电缆搞的什么东东?3x240+150加上7x35?why what's up?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-30 10:51:01 | 显示全部楼层
       单磁低断的热耐受极限,在持续的6倍壳架电流下,一般能达到十几到二十几秒,随壳架电流而异。电机起动电流虽然高达5~7倍,但随时间衰减。即使考虑非周期分量的发热影响,在长达7、8秒的时间段内,非周期分量贡献的温升占比已经非常小了。所以质量问题(包括设备和安装质量)应该是重要的考虑方向。
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 11:05:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-12-30 10:51
单磁低断的热耐受极限,在持续的6倍壳架电流下,一般能达到十几到二十几秒,随壳架电流而异。电机起 ...

有没有可能是星三角转换瞬间的冲击电流引起的磁脱扣呢?我看有的资料上面写的,部分电动机转换瞬间的冲击电流比直接启动的冲击电流还要高。而且在7,8秒这个时间点,也很有可能正好是转换的过程点
     
发表于 2024-12-30 11:19:13 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2024-12-30 11:05
有没有可能是星三角转换瞬间的冲击电流引起的磁脱扣呢?我看有的资料上面写的,部分电动机转换瞬间的冲击 ...

它这个不是跳闸,是烧冒烟了。
     
发表于 2024-12-30 11:30:28 | 显示全部楼层
以接触器为参照。
起动后的78秒内,应该为星形接法。
这个时间段内,流经 断路器、QAC1 QAC3的起动电流是一样的。
接触器QAC3额定电流仅为95A,没事儿; 而断路器250A,冒烟了。

不排除这种可能:二次线接错了,直接三角起动。
Snipaste_2024-12-28_09-07-59.png
     
发表于 2024-12-30 15:30:59 | 显示全部楼层

你这简直是胡搞!!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-12-30 16:50:10 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-12-30 10:37
你这接电机的电缆搞的什么东东?3x240+150加上7x35?why what's up?

粗的粗,细的细,粗细不分
多啊多,多啊多,多多益善

Snipaste_2024-12-28_09-34-03.png
     
发表于 2024-12-30 17:07:20 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 16:50
粗的粗,细的细,粗细不分多啊多,多啊多,多多益善

另、
接触器规格整齐划一,浪费
继电器型号偏离出奇,多余