账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[问题探讨] 没有必要因为消防水泵机械应急启动来增大柴发的容量

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 11:31:36 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:25
楼主:既然变压器、柴发满足全压启动的条件,…..此处“既然”是先入为主,自我设定。
规范GB50055-2012, ...

好的,我们直接点讨论:变压器、柴发都要满足消防泵的全压启动,您对这一条没疑问吧?
     
发表于 2024-12-30 11:36:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-30 11:31
好的,我们直接点讨论:变压器、柴发都要满足消防泵的全压启动,您对这一条没疑问吧? ...

变压器不用满足全压启动; 柴发要满足。
     
 楼主| 发表于 2024-12-30 11:55:02 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:36
变压器不用满足全压启动; 柴发要满足。

变压器不用满足的话,万一发生火灾、没停电、控制系统坏了,难道要先手动切换到柴发上?这不相当于主动切断一路消防电源了,还是违反规范
     
发表于 2024-12-30 11:55:07 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=128010&extra=&page=1
正在讨论的邻贴,是一个典型案例,110kW消防泵星三角降压起动。
Dqaq老师转述孔子说:学而不思则殆。
本菜鸟原创说:视而不见则碍
开玩笑哈~

     
 楼主| 发表于 2024-12-30 12:17:11 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 11:55
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=128010&extra=&page=1正在讨论的邻贴,是一个 ...

感谢,这篇帖子没仔细看哈,反正大概就是说的星三角该如何选用断路器接触器电缆等,而我们现在讨论的是能否选用星三角,我们是“做不做”,他是“怎么做”,讨论内容还是不一样的。
     
发表于 2025-1-1 11:14:54 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-12-30 12:17
感谢,这篇帖子没仔细看哈,反正大概就是说的星三角该如何选用断路器接触器电缆等,而我们现在讨论的是能 ...

看一看规范上写没写?   简答:写了!允许降压起动。
瞧一瞧邻家做没做?      简答:做了!已经开始调试了。
想一想自己还要讨论啥?

     
 楼主| 发表于 2025-1-2 09:18:35 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-1-1 11:14
看一看规范上写没写?   简答:写了!允许降压起动。瞧一瞧邻家做没做?      简答:做了!已经开始调试 ...

我在说的是规范矛盾的事,一方面允许星三角,另一方面又要求变压器、柴发满足直启要求,第三有要求能直启的就直启,不要采用星三角。这不是矛盾的闭环吗?
发表于 2025-1-2 09:57:30 | 显示全部楼层
个人理解,按目前规范要求,发电机和变压器需要按消防泵全压启动配置,但是星三角启动还是有意义的,消防泵属于不频繁启动设备,可以按启动时母线压降不低于80%配置发电机和变压器,但是还要考虑平时测试、调试时对母线压降的影响。
     
发表于 2025-1-2 16:00:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-1-2 09:18
我在说的是规范矛盾的事,一方面允许星三角,另一方面又要求变压器、柴发满足直启要求,第三有要求能直启 ...

你这个第二条是哪里来的?
规范什么时候要求“变压器,柴发满足直接启动要求”?

我印象里规范只有要求按“计算负荷”选择柴油发电机。如GB51348-2019第3.5.4条。

     
 楼主| 发表于 2025-1-2 17:28:38 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2025-1-2 16:00
你这个第二条是哪里来的?
规范什么时候要求“变压器,柴发满足直接启动要求”?

新出的图集 1735810069016.png
     
发表于 2025-1-3 08:56:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-1-3 08:58 编辑

1、赞同楼主的说法,没有必要因为消防水泵机械应急启动来增大柴发的容量。
这个理由在其他贴子里有表述且大部分人都认同,
至于24d303-4图集没必要理它,图集不具有法律效力,仅供参考。
再说了,现在的规范都编成这种水平,图集就更别指望了。
2、能够直起,何必降压?
正常情况下的确如果能够直接启动的确没必要考虑降压启动,
增加加压启动装置一是会增加成本,更重要的是可靠性降低。
但对于消防泵,即使变压器容量和发电机容量能满足直接启动,实际上在火灾初期有可能变压器带的非消防负荷还没有切除(火警切非本来就乱,火灾初期也有可能火警还没确认消防泵需要先启动),发电机启动也需要时间,这样消防泵采用降压启动还是不失为一种稳妥的办法。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-1-3 14:28:09 | 显示全部楼层

图集只能当作参考吧。

哪位审图老师拿图集当规范强制要求设计师加大变压器容量的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 00:51 , Processed in 0.155594 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表