账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4190|回复: 17

[求助] 各位老师,此宿舍楼母线槽始端箱进线可以选择三拼电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-2-17 16:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,一个厂区有一幢12层宿舍楼,配电房不在本宿舍楼内,总功率大概1100kw,母线槽始端箱进线可以选择三拼电缆吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-2-17 16:46:10 | 显示全部楼层
你的问题:可以但是不建议以后故障率高,
项目的问题:让业主找造价算算直接箱变是不是更便宜
     
发表于 2025-2-17 17:46:16 | 显示全部楼层
这个宿舍,功率这么大?如果计算功率1100kW的话3拼也不行,建议3~4层一个总箱这样合理一点。
     
发表于 2025-2-17 20:02:31 | 显示全部楼层
首先就是觉得配电系统不合理。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-2-18 08:42:37 | 显示全部楼层
六层搞一段,分成两段算了
发表于 2025-2-18 08:51:35 | 显示全部楼层
建议两端母线  低压柜够的话 一般成对做变压器也好控制负载率 让两个变压器负载率接近
     
发表于 2025-2-18 09:02:05 | 显示全部楼层
这功率不小了,就近设置箱变或配电房,3~4层一段电缆
     
发表于 2025-2-18 11:27:39 | 显示全部楼层
参考住宅的设计嘛,按楼层分段,每段都用电缆不行么
     
发表于 2025-2-18 11:30:00 | 显示全部楼层
必须箱变啊,电缆钱都能买几个箱变了
     
发表于 2025-2-18 15:02:31 | 显示全部楼层
功率有那么大?复核每间宿舍的功率是否偏大,宿舍不允许使用大功率设备;配电按1~6层,7~12层分段供电,还是偏大那就得1~4层;5~8层;9~12层,分别从配电房引至首层总开关箱再干线式分配到各个楼层;
     
发表于 2025-2-19 09:07:16 | 显示全部楼层
       三回路电缆并联进线的母线槽转接箱是可以做的,但这种建筑外进线直接转母线槽供电是违规的。
       民标7.1.4-3,要求建筑物外电源进线,在进线处应装有隔离和保护电器,也就是必须有电源总开关和总保护,这就需要配电装置。而这么大容量的配电装置,肯定需要配电室安放,所以不设配电室的方案就不对。
       既然电源进线需要配电装置,那转接箱就不需要了。
发表于 2025-2-19 09:25:17 | 显示全部楼层
三拼电缆不合理,应该把塔楼分为三段供电
     
发表于 2025-2-20 09:25:51 | 显示全部楼层
建议双母线,一个母线带1、3、5。。。。另条母线带2、4、6。。。。
     
发表于 2025-6-19 09:59:00 | 显示全部楼层
不清楚环境不好说
     
发表于 2025-7-7 11:02:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-2-19 09:07
三回路电缆并联进线的母线槽转接箱是可以做的,但这种建筑外进线直接转母线槽供电是违规的。
       ...

因为有个规范JGJ 36-2016 宿舍建筑设计规范,5.1.2条说变配电室不能放宿舍的居室出入口的上下一层或贴邻。
宿舍里不能设置变配电室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 08:04 , Processed in 0.064060 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表