账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

发电机房尺寸

[复制链接]
发表于 2025-9-22 17:23:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 kongzhuo 于 2025-9-22 17:26 编辑

图审意见完全没有问题,储油间本身属于柴油发电机房,总长度大于7米就应设置两个疏散口。其中一个疏散口应直接通向疏散通道。当然此条以建筑专业意见为准,因为长度也是按建筑轴线尺寸,非净空尺寸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 03:56 , Processed in 0.047579 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表