[规范条文] 应急排烟排热设施怎么联动的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-3-3 18:48:45 | 显示全部楼层
其实设置了机械排烟系统的防烟分区是不能设置自然排烟窗的,这个可能有些不是资深的电气专业设计师不了解暖通的规范条文
     
发表于 2025-3-3 19:36:26 | 显示全部楼层
接着15#说。比如,设置烟感,设定当烟达到一定浓度后,开启应急排烟设施。但这很可能是个错误控制。因为这时候或许是应该开启排烟风机,而禁止开启应急排烟设施,否则无法达到排烟的效果。但当排烟风机故障时,又需要根据烟的浓度开启应急排烟设施。这里面怎么赠别,需暖通给标准。
     
发表于 2025-3-3 19:55:50 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-3-3 16:35
是的,原文是应急排烟排热设施,那总得有个联动做法,特别要温度联动的话,电气平面图和系统图肯定要画温 ...

没有这样的要求,窗户自带这功能不就行了么??一个弹簧+酒精泡,不就可以解决了么
     
发表于 2025-3-3 20:01:39 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-3-3 18:48
其实设置了机械排烟系统的防烟分区是不能设置自然排烟窗的,这个可能有些不是资深的电气专业设计师不了解暖 ...

没错,同一防烟分区采用同一种排烟方式。
     
发表于 2025-3-3 20:27:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-3 19:36
接着15#说。比如,设置烟感,设定当烟达到一定浓度后,开启应急排烟设施。但这很可能是个错误控制。因为这 ...

Dqaq老师讲:设置烟感,设定当烟达到一定浓度后,……,这时候或许是应该开启排烟风机, ……

说下个人看法,可能不对,请指正。
1、楼梯间疏散逃生通道,只有正压送风风机,没见到有设置  排烟风机的。
2、如果正压送风风机还能工作,只要烟感达到一定浓度,应急排烟设施 应 立即开启。
3、如果正压送风风机失效、不能工作了,烟感达到一定浓度 或 温度达到280℃,应急排烟设施 更应 立即开启。




     
发表于 2025-3-3 20:33:46 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-3-3 20:27
Dqaq老师讲:设置烟感,设定当烟达到一定浓度后,……,这时候或许是应该开启排烟风机, ……
说下个人看法 ...

这条可没说是防烟楼梯间啊,GB55037的第2.2.5条
     
发表于 2025-3-3 20:47:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-3-3 20:33
这条可没说是防烟楼梯间啊,GB55037的第2.2.5条

我上文说的是邻条GB55037 第2.2.4条

2.2.4 设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,
在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭式应急排烟窗,
且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。







     
发表于 2025-3-3 20:50:08 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2025-3-3 20:27
Dqaq老师讲:设置烟感,设定当烟达到一定浓度后,……,这时候或许是应该开启排烟风机, ……
说下个人看法 ...

      对呀。这得暖通判断啊。
      比如楼梯间烟感报警,这时还不一定该打开应急排烟设施。因为可能是正压送风时间不够,效果还没出来。如果此时打开应急排烟设施,那正压送风系统就成了摆设。
      那正压送风多久后,烟气浓度还未降低到多少,就该打开应急排烟设施,这些都得暖通判断。只有正压送风机故障停机信号报警,电气的才可以确定打开应急排烟设施。
     
发表于 2025-3-3 21:33:00 | 显示全部楼层
这两天有厂家来,跟他们也讨论了。这个做应急排烟排热设施的前提是“无可开启外窗的地上建筑”,也就是说基本是要机械排烟系统的地上建筑,才要做应急排烟排热窗。
1、如果要靠温度联动打开其实是不太严谨的。容易有这样的情况,排烟风机还在工作,应急排热窗打开了,造成排烟风机没效果。正如15楼说的,我们唯一能确定的的就是风机失效,这个时候联动应急排热窗打开。再加上就地手动按钮和消控室按钮。
2、机械加压送风楼梯间的应急排烟窗做个专门的烟雾探测器,达到一定浓度联动应急排烟窗打开,等烟雾散了再联动关闭。
     
发表于 2025-3-4 08:48:15 | 显示全部楼层
清风山岚 发表于 2025-3-3 21:33
这两天有厂家来,跟他们也讨论了。这个做应急排烟排热设施的前提是“无可开启外窗的地上建筑”,也就是说基 ...

“排烟风机还在工作,应急排热窗打开了,造成排烟风机没效果。”

排烟风机还在工作的时候开排热窗,大概率变成补风了。。。
     
 楼主| 发表于 2025-3-4 09:43:43 | 显示全部楼层
所以初步还是这样靠谱:着火的防烟分区的280℃阀动作时(有些省份此时不要求停风机,只有风机出口的280℃阀动作了才停风机),自动打开应急排烟排热设施,对于一个大的防火分区有多个防烟分区时,只打开对应防烟分区的应急排烟排热设施。但是又有个问题,有时候中间的防烟分区没有靠外墙,没有对应的应急排烟排热设施。所以似乎只能眼睁睁的让火灾蔓延到贴外墙的防烟分区,然后重复机械排烟开始的动作?
     
 楼主| 发表于 2025-3-4 09:46:25 | 显示全部楼层
楼梯间就好办了,只要风机入口处的70℃阀动作了,就启动应急排烟窗。
     
发表于 2025-3-4 09:49:26 | 显示全部楼层
由消防队员,在消防控制室总线控制盘上手动打开
     
发表于 2025-3-4 09:55:07 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2025-3-4 09:46
楼梯间就好办了,只要风机入口处的70℃阀动作了,就启动应急排烟窗。

      你26#、27#给出的,是应急排烟排热设施动作的充分条件。但如果没出现这两种情况,是否还可能有其他情况,也需要打开应急排烟排热设施?
       要穷尽联动打开应急排烟排热设施的所有条件,需从后果出发回溯。还是需要专业的人干专业的事。
     
发表于 2025-3-7 09:16:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-4 09:55
你26#、27#给出的,是应急排烟排热设施动作的充分条件。但如果没出现这两种情况,是否还可能有其他 ...

现有系统无法准确判断所有现场状况,所以还有手动(现场及远程)措施要求