账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 529462515

[求助] 关于大型丙类厂房应急照明及疏散指示标志布置

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:19:54 | 显示全部楼层
sealttt 发表于 2025-3-14 11:53
无人值守的丙类厂房还需要疏散指示吗

防火通规写了丙类厂房,所以统一都做了
     
发表于 2025-3-20 10:06:18 | 显示全部楼层
可以用这个
1742436305592.png
     
发表于 2025-3-20 11:24:56 | 显示全部楼层
图示内有自带立柱的指示灯,实际上没见过。
微信截图_20250320112414.png
     
发表于 2025-3-20 14:51:31 | 显示全部楼层
需要确认下厂房是不是劳动密集型场所,如果是的话,整个厂房都要设置应急照明,照度不小于3LX,不是仅疏散走道
发表于 2025-3-21 09:05:14 | 显示全部楼层
刚好最近遇到这样的项目,一些经验和同行们交流一下:1.采用A型灯具,定制窄光束的灯具,这样不用无限制加大功率就能满足相应地面疏散照度;2.货架上安装,货架一般有金属构件,不够长可以角钢加长,货架上固定安装,疏散指示也在货架1m高度安装;3.采用B型灯具,就可以相应加大灯具功率,不用限制光束角就可以满足照度要求,需要注意的是B型灯具3芯电源线+2芯通讯线;
     
发表于 2025-3-21 16:27:28 | 显示全部楼层
牛头山小王子 发表于 2025-3-13 17:58
目前柱子跨距是18m,但是全部被设备挡住了,如果报审感觉过不去

那就看看能不能直接放墙上就好了,
发表于 2025-4-18 17:11:11 | 显示全部楼层
用B型灯吊装
发表于 2025-5-28 08:04:39 | 显示全部楼层

垂直于通道,如果不能吊挂的话,可否采用侧壁挂,1米以下立柱壁挂,间距过大时,加装垂直与通道的吊挂或侧壁挂,这样能否满足规范要求。
     
发表于 2025-5-28 08:25:32 | 显示全部楼层
电气入门学徒 发表于 2025-3-21 09:05
刚好最近遇到这样的项目,一些经验和同行们交流一下:1.采用A型灯具,定制窄光束的灯具,这样不用无限制加 ...

第2条,绝大多数消防验收的时候都是没货架没设备的空厂房的状态下验收的,咋装
发表于 2025-5-30 08:32:02 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-5-28 08:25
第2条,绝大多数消防验收的时候都是没货架没设备的空厂房的状态下验收的,咋装 ...

当然有火灾的前提下才能按照第2个方案实施撒  宜家卖场就是这么做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 14:24 , Processed in 0.064058 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表