[规范条文] 《民用建筑直流配电设计标准》T/CABEE 030-2022

[复制链接]
发表于 2025-4-2 15:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4.3.2条 条文说明里面“DC375V的供电能力仍接近AC220V的3倍,”这话怎么理解,是笔误(2倍)?
有没有大佬做过建筑直流配电设计的,48V电压适配变换器供电半径只有20m,那是怎么安装的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-4-2 15:30:41 | 显示全部楼层
供电容量与电压平方成正比。没毛病啊!220V是交流有效值,等效于220V直流。
 楼主| 发表于 2025-4-2 15:48:59 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-2 15:30
供电容量与电压平方成正比。没毛病啊!220V是交流有效值,等效于220V直流。 ...

不应该是P=UI嘛,以10安培电缆载流量计算DC375V传输容量:10*375=3.75kW;AC220V传输容量:10*220*0.9=1.98kW,不是这样嘛
     
发表于 2025-4-2 16:47:23 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-2 15:48
不应该是P=UI嘛,以10安培电缆载流量计算DC375V传输容量:10*375=3.75kW;AC220V传输容量:10*220*0.9=1. ...

问题是对于相同的线路,固定是R,并不是I啊
     
发表于 2025-4-2 16:51:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-4-2 17:50 编辑
?_446231510 发表于 2025-4-2 15:48
不应该是P=UI嘛,以10安培电缆载流量计算DC375V传输容量:10*375=3.75kW;AC220V传输容量:10*220*0.9=1. ...

     供电能力(或称输送容量)不是这种算法,主要是从导体损耗角度考虑的。
      就你的例子,10A电流在220V电压下能输送1.98kW功率,若换成375V输送,则电流降低为1980/375=5.28(A)。导体损耗与电流平方成正比,减少量为(5.28/10)^2=0.278,约为三分之一。反过来看,375V送电电压下,三个输送1.98kW的回路,才达到与220V送电电压下一个1.98kW相同的导体损耗。
      上面数据之所以比三分之一还少,是因为你交流功率不是按纯阻性负荷算的,打了个0.9的折。如果按纯电阻算,那基本正好就是三分之一。
      归纳一下,供电能力是以电网损耗相同来等效的,而不是以电流相同来等效的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-3 09:13:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-4-2 16:51
供电能力(或称输送容量)不是这种算法,主要是从导体损耗角度考虑的。
      就你的例子,10A电流在 ...

这个观点不是完全认可,如果是高压系统把经济电流作为线缆选型的主要依据,那导体损耗是主要考量指标,但是建筑低压配电里线缆选型主要考虑的是载流量,后期线缆运行的经济性基本不会考虑。(也算是一种管杀不管埋的做法
比如我们说2.5截面导线配16A断路器在220V电压下,供电能力的上限就是3520W。375V电压下那就是6000kW。
     
发表于 2025-4-3 09:32:24 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-4-3 09:13
这个观点不是完全认可,如果是高压系统把经济电流作为线缆选型的主要依据,那导体损耗是主要考量指标,但 ...

      这不是我的观点,是电力工程业界的共识和成例。供电能力主要包括输送容量和输送距离两个耦合因素,无法用一个参量来确切表达,业界一直都是以损耗来衡量的。