账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 950|回复: 7

[求助] 动力配电箱

[复制链接]
     
发表于 2025-4-24 11:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下(化工园区内):
一、氯化氢仓库内(有强腐蚀性)需新增5台壁挂式配电箱,请问5台配电箱的供电电源下面哪种情况比较好:1、引自低压配电室(大约250m) 5路备用回路。2、引自低压配电室1路备用回路,在氯化氢仓库设一个总配电箱,然后分5路。
二、若有配电箱全按备用出线回路考虑,那么配电箱系统图的Pe/Pj/Ij 应该怎么填写?
三、配电箱要求箱内回路在外部具有启停功能和运行指示灯,这种的只需要说明一下就可以了吧?还需要在画在系统图上吗?怎么画?
四、配电箱尺寸能在设计时确定吗?还是说需要厂家来确认?
     
发表于 2025-4-24 17:17:00 | 显示全部楼层
你这些问了等于没问。。。。
     
发表于 2025-4-25 09:34:30 | 显示全部楼层
一、第一种做法好处是不需要设置总箱,缺点是低压配电室引至仓库各个配电箱的线路较长,电压降较大,室外线路数量多;第二种做法个人觉得更好一点。
二、不太明白楼主要表达的意思,是说这几个新增的配电箱都是作为备用电源使用?平时不使用?如果是这样的话还是还正常算法做负荷计算,只不过算变压器或者柴发容量才有影响吧。
三、这个个人估计是在动力配电箱箱门上设置指示灯和手动的启停按钮。
四、非标尺寸的配电箱一般交由盘柜厂家深化设计确定尺寸。
     
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:34:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-4-24 17:17
你这些问了等于没问。。。。

刚入行不久,电气小白
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-4-25 11:44:17 | 显示全部楼层
一、需要知道这五路带的负荷 是否有供电可靠性的要求,比如设置一路总箱的话,这五路很有可能全部停电,这五路都是动力负荷吗,有没有照明负荷、消防负荷?
二、根据实际设备功率计算。
三、写说明是最简单的方法,也可以画系统图、原理图。
四、厂家确认
发表于 2025-4-25 12:05:59 | 显示全部楼层
1.如果负荷不是很大,引一回后再分肯定好
2.都是备用回路,就看整体预留负荷是多少。
3.系统图不用画,接触器配按钮,如果有仪表,运行指示灯就不会配了,否则也配置
4.明装箱体,尺寸大致就行
     
 楼主| 发表于 2025-4-25 14:52:56 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-4-25 11:44
一、需要知道这五路带的负荷 是否有供电可靠性的要求,比如设置一路总箱的话,这五路很有可能全部停电,这 ...

请教:第二条,配电箱出线只留有出线开关,具体接多大的设备不确定,这种情况Pe/Pj/Ij 应该怎么填写?
     
发表于 2025-4-25 15:10:51 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-4-25 14:52
请教:第二条,配电箱出线只留有出线开关,具体接多大的设备不确定,这种情况Pe/Pj/Ij 应该怎么填写? ...

问甲方要设备功率
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 04:09 , Processed in 0.056097 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表