回复:【已解决】[求助]求07SD101-8电力电缆井设计与安装

<P>粗略的看了下,有直通,弯通,三通,四通电缆井,手孔井,集水坑的做法.</P>
<P>说说不足</P>
<P>1.不管是铸铁盖板,还是混凝土盖板,都是与地坪平齐,实施过程都是高出地坪50~100.(平齐的水随便就进去了)</P>
<P>2.集水坑的做法太单一,全部是自然蒸发的情况.(应该加上井内排管,独立集水坑的做法)</P>
<P>3.排水的坡度没有体现出来.</P>
<P>4.直爬梯的表示及做法(深点的话难道直接跳进去不成?)</P>
<P>5.图籍上支架安装的间距均为800(拐弯呢?)</P>
<P>6.室内电缆井与可拆卸电缆井的做法(此点非常遗憾,图籍应该改名叫室外电力电缆井设计与安装,命名很不严谨!)</P>
     