[问题探讨] 长50米的乡镇小学室外公厕,用做应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-4 08:27:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-6-3 22:50
谢谢老师,我今天正好做到一个烟花爆竹的仓库,以前地方上一般要求该类仓库内不设置任何电气设备,包括照 ...

      烟花爆竹仓库这种建筑没做过,防爆有些什么特殊要求不清楚,所以不敢随便下结论。
      就你说的做法来说,如果没有配电箱做受电点,等电位连接如何实施是个问题,审图是否提GB55024-4.3.1条也是问题。另外,既然有监控,弱电进线屏蔽层也需接入MEB,所以弱电也会有交接点设备。
      从防爆的一般做法来说,防电火花应该是必须的,因此PE导体和弱电屏蔽层接地和等电位联结应该是要实施的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-6-4 12:08:22 | 显示全部楼层
江苏省2024年答疑第2.7条,
问:关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.9条与第10.1.8条:(1)公共建筑设置疏散照明是否有面积要求,门卫、公厕、独立泵房等是否要设置疏散照明?
答:(1)《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第2.0.3条的术语:公共建筑指供人们进行各种公共活动的建筑。对照术语,门卫、独立泵房等作为建筑或建筑群的附属建筑物,不在公共建筑的范畴内;公厕属于环卫设施,对于高速服务区设置的公厕,如果面积大、服务人数多,可以参照规范设置疏散照明,这只是设计合理性问题。
     
发表于 2025-6-4 13:28:58 | 显示全部楼层
小雨Flow 发表于 2025-6-4 12:08
江苏省2024年答疑第2.7条,
问:关于《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.9条与第10.1.8条:(1)公共 ...

呵呵,为了掩盖一个错误,用生拉硬套的一堆说明来解释,很神奇的但是在设计界很常见的做法。。。。
     
发表于 2025-6-4 14:39:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-6-4 15:33 编辑

       翻到个上海市地标2023征求意见稿,GD/TJ08-401,里面明确公厕需要设置应急照明,但没有明确是消防还是备用。还明确了公厕必须有管理间,电源从管理间进线并接电表和配电控制箱。管理间是和厕间不同的两个内部空间。自己私下乱猜,是否还应有个盥洗整妆间
     
发表于 2025-6-5 10:55:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-6-4 13:28
呵呵,为了掩盖一个错误,用生拉硬套的一堆说明来解释,很神奇的但是在设计界很常见的做法。。。。 ...

没办法,他们是制定规则的人
     
发表于 2025-6-12 15:39:35 | 显示全部楼层
魔怔了,做个毛线的应急照明,设置点普通照明就够了。
     
发表于 2025-6-13 09:44:52 | 显示全部楼层
就是 不用做,啥事都没有,做了可多公厕了,从来没做过应急照明,
     
发表于 2025-6-16 12:25:24 | 显示全部楼层
《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(2024年版)(征求意见稿)》第11.3.5条:公共建筑应设置灯光疏散指示标志,具体设置部位及设置要求应符合《建规》等技术标准的规定。建筑面积不大于100m²、内部无疏散走道、所有安全出口直接通向室外的门卫房、垃圾站、公厕等单层公共建筑,可不设置疏散照明和灯光疏散指示标志。