账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1566|回复: 13

[求助] 请教下低压电缆T接怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-11 09:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请教下,电缆分线盒的设置有什么要求吗?做了一个洁净厂房,有三个风淋门需要配电,用电是380v,但是配电柜内预留的开关不多,想一路线给几个风淋门配电。PE线分线都可以是吧,有什么需要注意的地方,谢谢
每个风淋门是5.5kw,三个一共是16.5kw,电缆长度150m左右,想用5×16的线。我看图集18D802,P51、52页都是10平方以下的电缆分线做法,不知道16的线该如何,有没有图集标准做法,谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2025-6-11 09:58:35 | 显示全部楼层

谢谢,请问是在吊顶内做T接箱吗
     
发表于 2025-6-11 10:12:37 | 显示全部楼层
电缆分支方案很多。
电缆分支接头,单芯多芯都可以。但多芯的可靠性不太好,分支头长度也很大,不建议。
分支接线端子,又可分端子装在箱子中和不装在箱子中两种。
T接分支箱,母排分支连接,要截断干线,但电缆密封性可依赖终端头保持完好。
预分支电缆。
穿刺线夹,这个实际运行反馈不太好。

配电方案上,还可采用链接方式。这种方式要断干线,直接利用设备受电点接线端子分支接续。只可用于3级负荷。
     
发表于 2025-6-11 10:22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2025-6-11 10:23 编辑

用过电表箱线夹,进南网国网目录的,淘  x上面搜hjk线夹
     
发表于 2025-6-11 12:27:06 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-6-11 09:58
谢谢,请问是在吊顶内做T接箱吗

这种,不需要断干线
1749615960597.png
     
发表于 2025-6-11 14:46:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2025-6-11 09:58
谢谢,请问是在吊顶内做T接箱吗

对,紫薯布丁
     
发表于 2025-6-11 14:47:46 | 显示全部楼层
150米,16的电缆灵敏度算不够吧
     
发表于 2025-6-11 17:51:12 | 显示全部楼层
2020年第8期《建筑电气》有一篇文章《电缆集成T接端子应用》归纳了电缆分支的各种方式。文中推荐电缆集成T接端子看上去似乎不错,但不知道价格咋样以及质量怎样。
     
 楼主| 发表于 2025-6-12 08:43:14 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-6-11 14:47
150米,16的电缆灵敏度算不够吧

哦哦,我再去核算一下
     
 楼主| 发表于 2025-6-12 08:45:22 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-6-11 17:51
2020年第8期《建筑电气》有一篇文章《电缆集成T接端子应用》归纳了电缆分支的各种方式。文中推荐电缆集成T ...

非常感谢
     
发表于 2025-6-13 10:07:25 | 显示全部楼层
总共就 三个风机,一路和三路的区别就是多两个回路,我建议你还是 一控一吧
     
发表于 2025-6-13 11:59:23 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-6-11 17:51
2020年第8期《建筑电气》有一篇文章《电缆集成T接端子应用》归纳了电缆分支的各种方式。文中推荐电缆集成T ...

我去网上找了一下,差不多400大洋一个哈?这么贵
     
发表于 2025-6-19 09:43:51 | 显示全部楼层
大电缆用T接配件,购一批
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:30 , Processed in 0.066984 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表