账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1081|回复: 10

[求助] 请教一下,变电所出线抽屉用完,怎么增加出线?

[复制链接]
     
发表于 2025-6-27 15:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,一个改造项目,变电所的出线抽屉已经用完,但是需要增加两路185的电缆,一般用什么办法?

能不能从低压柜的顶上母线排接电缆到旁边墙上,然后弄两个断路器箱挂侧墙上?

     
发表于 2025-6-27 16:39:06 | 显示全部楼层
可以但不建议,有触电危险
     
发表于 2025-6-27 16:48:52 | 显示全部楼层
两个办法。
1、再拼一面柜子,原主母排延长。
2、牺牲原来某个容量合适的间隔回路,重新配置低断等设备,电缆引出到新柜子。新柜子除配出新增的两个回路外,还要补上原来被牺牲的回路。
     
 楼主| 发表于 2025-6-27 17:03:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 16:48
两个办法。
1、再拼一面柜子,原主母排延长。
2、牺牲原来某个容量合适的间隔回路,重新配置低断等设备,电 ...

多谢大佬,但是原来的配电房现在有点尾大不掉,不太好改造,挺多大的抽屉实际出线挺小的。想给他按您说的第二个办法改造,但是他们又觉得代价太大了

点评

哎!穷的不是钱包,是灵魂!  发表于 2025-6-27 17:07
     
发表于 2025-6-30 10:04:22 | 显示全部楼层
在进线柜或者母联柜里扩回路。这两种柜子一般下半截都是空的,装个框架没啥问题。
     
发表于 2025-6-30 10:27:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-27 16:48
两个办法。
1、再拼一面柜子,原主母排延长。
2、牺牲原来某个容量合适的间隔回路,重新配置低断等设备,电 ...

补充一下,能否采用拼柜方案还要要看柜体可采用的出线方式(下出还是上出)及土建条件(边柜处是否仍有足够安装空间及延伸的下出线沟)
     
发表于 2025-6-30 11:05:59 | 显示全部楼层
设计的时候很多小开关用的间隔都挺大的,实在不行挑几个回路合并下,给这个进线腾个位置
     
发表于 2025-6-30 11:15:31 | 显示全部楼层
感觉楼主遇到的甲方根本没打算动开关柜,也不想与开关柜厂家又任何联系,只是想现场自行解决。不科学的土法上马,就像人抽烟喝酒熬夜一样,未必个个都短命,但命多少会短一些。
     
发表于 2025-6-30 16:35:36 | 显示全部楼层
做一个配电箱
     
 楼主| 发表于 2025-7-1 08:58:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-6-30 11:15
感觉楼主遇到的甲方根本没打算动开关柜,也不想与开关柜厂家又任何联系,只是想现场自行解决。不科学的土法 ...

哈哈哈哈哈,是这样的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 02:01 , Processed in 0.059591 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表