hastings 发表于 2025-7-9 11:34 接地电阻在道路照明设计规范上没提,在道路照明施工和验收规范上到是提了。不知道为什么会这样倒反天罡。。 ...
dqaq 发表于 2025-7-9 09:25 没有。 肯定是。 看你提的问题,感觉背景知识欠缺较多,建议真应该自己先系统性地 ...
powertad 发表于 2025-7-9 10:08 楼主,你都TNS了,你的路灯电缆肯定是有PE芯的,这不就把你的系统接地“带来了”,你在单独做个接地不也是 ...
小尾巴00 发表于 2025-7-25 09:57 烦请大老师明示一点
dqaq 发表于 2025-7-25 10:06 你11#的问题,说明你并不清楚TN-S接地系统是什么含义。比如:如果是TN-S系统,那么从配电箱出的一 ...
小尾巴00 发表于 2025-7-25 10:19 PE线应该与灯具外壳、灯杆灯连接吧,不连的话就只是灯杆直接接地了,也不需要从配电箱出PE线了吧,也就不 ...
dqaq 发表于 2025-7-25 10:22 那为什么还问21#红字的问题?
消防应急照明专题帖子汇总
小尾巴00 发表于 2025-7-25 10:27 大老师,消控室内为消防设备服务的空调等设备算不算消防负荷?
dqaq 发表于 2025-7-25 10:40 不知道。按理说不算,因为消防负荷是为消防工艺服务的。就像医院一样,财务处会计不能叫医务人员吧 ...
xuxizhong 发表于 2025-7-28 16:35 重复接地10欧,功能接地4欧。