[求助] 火灾自动报警系统设置问题

[复制链接]
     
发表于 昨天 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想请教一下,一些小项目不符合《建筑防火通用规范 》GB55037-2022 设置火灾自动报警系统的要求,
《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 第8.4.1 13条“设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。“规定也已废止,
那么暖通在设置了机械排烟的情况下必须上集中式火灾自动报警系统吗?不是不考虑安全问题,一些小项目连双电源都没有办法满足。
微信图片_20250707195254.png
     
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
消防用电负荷有三级负荷,不需双电源;若有防排烟设施,无火灾自动报警系统,联动无法实现。《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 第8.4.1 13条虽然已废止,但是,有一个耍无赖的说法:仅仅废除强条属性而已。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1