账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 世事两茫茫

[问题探讨] 建筑在防火分区内隔出防火单元

[复制链接]
     
发表于 2025-7-11 10:30:28 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-7-11 10:04
防护单元着火以后,这里面的疏散还真就不好表达;你得通过联通门出去吧;防护单元内部如果又有这个防火分 ...

没有你说的这种情况,只考虑一点着火,防火单元一定有另外一个方向可以跑,但这不是依靠可变疏散指示来实现的,就只能是人员自己疏散了。千万不要想着用可变疏散指示来题诗2个疏散路径怎么选择的问题。
     
发表于 2025-7-11 10:31:24 | 显示全部楼层
huohai 发表于 2025-7-11 10:11
我觉得可以让建筑画出疏散线路,按建筑的疏散线路做指示灯。正常一个防火分区从中间往两个疏散门疏散,指示 ...

不是可以,是必须!
我这里审图严查电气疏散灯与建筑疏散路径的关系,只要对不上,都判定违反规范,属于必须整改项
     
发表于 2025-7-11 10:33:11 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-7-11 10:06
必须有变化啊,而且不太好表达;我也是最近刚碰上要求做可变方向的,可变方向这种东西不是科幻作品里才有 ...

这倒不是科幻作品里有的,当年还没有GB51309的时候,出来一批号称智能消防疏散系统的东西,就是一开始使用“分配电装置”,图上标注FP的,到现在还有很多设计师用这个图例来代替A型集中电源的~~

这种都是十多年前的老产品了。。。
     
发表于 2025-7-11 10:34:33 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2025-7-11 09:44
我这边建筑画的是防火门,分了防火单元,疏散路线有点变化,每个单元都要有两个口;可能各地要求不太一样 ...

每个单元是要有2个口啊,但是这2个口是联通门,不是疏散门,这个定义需要搞清楚。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-11 10:38:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 DDou 于 2025-7-11 10:40 编辑
x01oct 发表于 2025-7-11 10:34
每个单元是要有2个口啊,但是这2个口是联通门,不是疏散门,这个定义需要搞清楚。 ...

我这边建筑定义是借用疏散口,防火门,防火分区示意图标的很清楚的;所以我说各地要求不一样,你们就没这样做,但我这边是这样画的。我也很无奈啊
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 22:07 , Processed in 0.054791 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表