和群友在讨论架空线引入建筑的相关要求时发现,雷规对防闪电电涌侵入的措施表述好像不是很明确。

雷规4.2.3只在第一类防雷建筑中对防闪电电涌侵入的措施有过表述,并且表示架空线距离建筑物不小于15m,但是在第二类和第三类建筑的要求里没看到。

民标的11.3.5和11.4.4倒是有过要求,我猜测是由雷规的4.2.3引申过来的?但是随着电通规要求,民用建筑不允许架空线,那么这个架空线埋地大于15m的要求应该也可有可无了吧
     
发表于 2025-7-11 17:45:08 | 显示全部楼层
读规范还是不仔细啊。比如,4.3.8看看。还有第6章。
     
发表于 2025-7-11 17:54:52 | 显示全部楼层
直接雷击线路的传导耦合电涌,只是闪电电涌诸多来源之一,还有其他好多来源。
     
 楼主| 发表于 2025-7-11 19:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-11 17:54
直接雷击线路的传导耦合电涌,只是闪电电涌诸多来源之一,还有其他好多来源。 ...

多谢大佬指点,但是我看,对于二三类防雷,雷规在外部线路引入,主要是对浪涌保护器作出要求,对于引入线的方式并未做要求,而民标要求二类防雷,外部的架空线必须先埋地15米后接入,这算是一种要求提高吧,现在电通规要求民用建筑不得采用架空线,从条文解释看,也是出于防雷的考虑,相当于更拔高一层了,
     
发表于 2025-7-11 20:23:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-7-11 20:42 编辑
雷风zy 发表于 2025-7-11 19:03
多谢大佬指点,但是我看,对于二三类防雷,雷规在外部线路引入,主要是对浪涌保护器作出要求,对于引入线 ...

      民标这个15m,实际上是把直接的话绕了个弯在说,直接说就是架空线终端杆距建筑距离不能小于15m。绕弯说,就是电缆长度不仅要满足2根号p那个公式,而且不能小于15m。但这个弯不仅绕得多余,还绕出了毛病。因为即使将电杆立在距建筑物5m处,也可以用一根不小于15m的电缆将其引入建筑。电缆绕点路就行了。这是民标编者不好好抄作业,把必要条件当成了充分条件,结果犯了错。
      这个15m,雷规里面也有,是直接说的电杆与建筑物的距离。虽然15m只是出现在一类防雷建筑中,但结合4.1.1的第二段话,二类防雷建筑中有爆炸危险性场所的建筑也需同样满足。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-14 09:39:21 | 显示全部楼层
        民标编者乱抄作业,不仅抄出了逻辑错误,还成功地把自己带进沟里去了。
        终端杆距建筑15m,是防爆的要求,主要考虑的是雷电闪击杆塔时,飞溅的熔融金属的飞溅距离。对于没有爆炸危险性场所的建筑,则无需考虑。这点在民标自己的条文解释中也有表述。
        电缆长度2根号p那个最小限值,是考虑雷电流向大地泄放的有效长度,防的是电缆绝缘击穿的电火花危险,而不是空中熔融金属飞溅的危险。
        民标编者将杆墙距离15m和电缆长度2根号p两者搞混了,才导致在二、三类防雷建筑中,也给出了电缆长度15m的要求。毫无道理。
        所以,乱抄作业后果是很严重的。不仅抄出了误将必要条件当成充分条件的形式逻辑错误,还带来了技术逻辑的混乱,最终导致技术措施的错误。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-14 10:37:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-14 09:39
民标编者乱抄作业,不仅抄出了逻辑错误,还成功地把自己带进沟里去了。
        终端杆距建筑15m, ...

谢谢Dqaq老师讲解!
我是外行瞎猜,会不会是这样呢?
电缆芯线--绝缘层--金属套管,这三者构成 了柱形电容器。
雷电脉冲频率很高,达MHz级,  容抗值很低。
金属套管作为耦合电容的一极,对雷电流起分流作用,所以规定了两点:
1、 套管长度15m以上,目的是为了确保足够大的电容;
2、 并且、长度大于2倍的根号电阻率,目的是为了电流泄放。

     
发表于 2025-7-14 10:52:37 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-7-14 10:37
谢谢Dqaq老师讲解!我是外行瞎猜,会不会是这样呢?电缆芯线--绝缘层--金属套管,这三者构成 了柱形电容 ...

      你说的是学术研究问题,我说的是逻辑自洽问题。看下民标的条文解释,15m就是防爆,是空间间距要求,不是电缆长度要求。
      2根号p那个长度,是考虑雷击架空线相导体导致SPD击穿,或雷击PEN线带来的入地雷电流,应全部在建筑外泄放。
      原理上讲,电缆长电容大,对泄放雷电能量、降低电压波头陡度是有好处的,但这主要体现在电气设备防雷上,且主要体现在高压系统,而不是用于建筑物侵入雷电波防护。

点评

谢谢Dqaq老师解答!  发表于 2025-7-15 07:21