账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 关于漏电保护的设置

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 16:05:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 14:29
我们这边屋面如果普通人能轻而易举触碰的电气设备,还是加漏电开关,因为屋面设等电位箱也不好设,具体到误 ...

树总,那对于消防风机也要设置30mA的漏电保护开关吗?若是设置了是不是要注明漏电仅报警不跳闸呢?
     
发表于 2025-7-25 16:24:35 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2025-7-24 09:39
楼主记得“消防设备的供电有规范要求不允许带漏电保护功能”,请说说具体规范依据是哪本哪条啊 ...

应该指的是这个
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》 GB 51427-2021
4.7.2 供电的保护不应采用漏电保护开关,但可采用具有漏电报警功能的保护装置
发表于 2025-7-25 16:48:26 | 显示全部楼层
113120 发表于 2025-7-25 16:05
树总,那对于消防风机也要设置30mA的漏电保护开关吗?若是设置了是不是要注明漏电仅报警不跳闸呢? ...

消防风机设置的话就注明漏电报警不跳闸,消防潜水泵我是反对的(对消防人员的生命有威胁)
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:03:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-7-25 16:48
消防风机设置的话就注明漏电报警不跳闸,消防潜水泵我是反对的(对消防人员的生命有威胁) ...

你的意思是消防潜污泵的漏电开关漏电是跳闸?
发表于 2025-7-25 17:08:44 | 显示全部楼层
113120 发表于 2025-7-25 17:03
你的意思是消防潜污泵的漏电开关漏电是跳闸?

是的
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:28:22 | 显示全部楼层

树总,对于信息机房、UPS间内设置的气体灭火后排风机设置漏电开关漏电时是否需要跳闸呢?还是漏电只报警不跳闸
发表于 2025-7-25 17:33:17 | 显示全部楼层
113120 发表于 2025-7-25 17:28
树总,对于信息机房、UPS间内设置的气体灭火后排风机设置漏电开关漏电时是否需要跳闸呢?还是漏电只报警 ...

这种不需要漏电开关
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:38:02 | 显示全部楼层

但是这个风机是设置在了屋顶,是露天的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 09:55 , Processed in 0.056285 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表