账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 988|回复: 7

[求助] 求助关于非机动车充电桩预留功率大小和需要系数

[复制链接]
     
发表于 2025-8-13 12:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ic夏 于 2025-8-13 12:27 编辑

论坛里其他帖子搜到,大家普遍回答非机动车充电车位按一个插座200~300W预留。一般充电桩式10或者12路的。那一个充电桩也就是2000~3000W就行。但我搜索具体产品发现厂家普遍标注4400~7000W。我就是想问问,有没有必要按厂家标注的预留这么大的功率。
再有就是我手头的这个项目有300多个非机动车充电车位,非机动车充电的需要系数什么规范有写,或者一般怎么取。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-8-13 14:15:43 | 显示全部楼层
你搜索的产品,能作为设计依据么?
如果能,按你搜的产品来;
如果不能,按电气原理来。
     
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:30:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-13 14:15
你搜索的产品,能作为设计依据么?
如果能,按你搜的产品来;
如果不能,按电气原理来。 ...

行吧,我就按200~300一个插座来吧。那需要系数呢,非机动车充电桩需要系数有依据吗
     
发表于 2025-8-13 16:58:17 | 显示全部楼层
现在没有国家或行业标准,只有地方标准。现截图给你部分地区的地方标准,供你参考,但整体上大都相差无几,基本上是采用常用单相五孔插座、漏电保护、短路保护、防水保护等。
广西地方标准.png
济南地方规定.png
上海地方标准.png
新疆地方标准.png

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
admin + 1 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-8-13 17:24:58 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-8-13 16:58
现在没有国家或行业标准,只有地方标准。现截图给你部分地区的地方标准,供你参考,但整体上大都相差无几, ...

点赞
     
 楼主| 发表于 2025-8-14 10:13:28 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-8-13 16:58
现在没有国家或行业标准,只有地方标准。现截图给你部分地区的地方标准,供你参考,但整体上大都相差无几, ...

这个太有用了,感谢大佬
     
发表于 2025-8-14 11:06:58 | 显示全部楼层
这个太有用了,感谢大佬
     
发表于 2025-8-21 09:06:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2025-8-21 09:30 编辑

浙江省电动自行车充停、充换场所建设技术导则5.0.3:电动自行车充停场所的用电负荷计算的需要系数可根据连接的电动自行车车辆数量,按 0.5~0.9 取值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 19:08 , Processed in 0.065339 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表