账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 877|回复: 7

[求助] 总配电箱进线开关

[复制链接]
     
发表于 2025-8-18 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,一个项目中包含几个单体,变配电室在其中一个单体内,其他各单体的电源由室外这个变配电室引来,请问,各单体的总配电箱的电源是由室外其他单体内变配电室引来的,这种情况是各单体总配电箱的进线断路器处是否需要采用漏电断路器,断路器的级数采用几级呢?
     
发表于 2025-8-20 18:40:59 | 显示全部楼层
《住宅设计规范》GB 50096—2011
8.7.2 住宅供电系统的设计,应符合下列规定:
6 每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
条文说明
8.7.2 本条强调了住宅供电系统设计的安全要求。
6 为了避免接地故障引起的电气火灾,住宅建筑要采取可靠的措施。由于防火剩余电流动作值不宜大于500mA,为减少误报和误动作,设计中要根据线路容量、线路长短、敷设方式、空气湿度等因素,确定在电源进线处或配电干线的分支处设置剩余电流动作保护或报警装置。当住宅建筑物面积较小,剩余电流检测点较少时,可采用剩余电流动作保护装置或独立型防火剩余电流动作报警器。当有集中监测要求时,可将报警信号连至小区消防控制室。当剩余电流检测点较多时,也可采用电气火灾监控系统。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-8-18 17:03:32 | 显示全部楼层
为啥要采用漏电断路器,不需要
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2025-8-19 10:49:31 | 显示全部楼层
若为TN-S,可以采用三极四线漏电断路器用于防电气火灾;若为TN-C-S,采用漏电断路器则无法合闸。
     
发表于 2025-8-19 15:52:34 | 显示全部楼层
为何采用漏电断路器?规范没有相关要求吧,你是出于什么考虑?防电气火灾吗
     
发表于 2025-8-19 17:57:24 | 显示全部楼层
若有消防负荷,不宜带漏电脱扣,可以电气火灾监控系统代替。
     
发表于 2025-8-20 09:23:08 | 显示全部楼层
看到很多电气图纸,总配电箱埋地引来(单体不上FAS),进线侧是做了漏电保护,一直很疑惑为啥要加漏电,但是我们自己出的图纸,没做漏电审图、内审都没要求加,所以不是很理解为啥要上。

印象中记得是对住宅建筑一户一表总进线埋地过来的话,要做漏电保护。所以,具体是为啥要上的漏电,求各位佬解惑
     
发表于 2025-8-27 13:51:08 | 显示全部楼层
GB50054-2011第6.4.3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 08:54 , Processed in 0.069138 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表