账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1337|回复: 15

[求助] 长距离供电电压降线缆和开关问题

[复制链接]
     
发表于 2025-8-20 09:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助。一个景观项目,长距离供电。算出电压将需要16平的相线。请问前端用多大的开关合适。加大线缆开关还是保持和整定电流一致的开关吗。如果是这样比如20 25的开光接大的相线(16/25/35)是否接的进去

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-8-20 10:30:51 | 显示全部楼层
第一个,不用往大了选开关
第二个,部分可以压进去,得看厂家 wechat_2025-08-20_102751_609.png
     
发表于 2025-8-20 10:31:48 | 显示全部楼层
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多
发表于 2025-8-20 11:36:19 | 显示全部楼层
开关按计算电流选择即可
     
发表于 2025-8-20 20:32:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-8-20 20:36 编辑

楼主第2问:开关接大的相线(16/25/35mm2),是否接的进去?

正好手头有只漏保,隧道内宽7.2mm, 内高8.1mm, 接25mm2线绰绰有余;接35mm2线有点儿勉强。
但是,按规范,像BV、BVR多股线 应压接 端子。
漏保.jpg
     
发表于 2025-8-21 09:31:05 | 显示全部楼层
图集上的微断接线能力,如有特殊要求就得参考厂家的产品样本。
9bc0f720-6d50-4f02-9bdb-85e77aff31f3.png
     
 楼主| 发表于 2025-8-22 09:25:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-20 10:31
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多

感谢,已经采用RCD作接地故障保护了
     
 楼主| 发表于 2025-8-22 09:26:29 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2025-8-20 10:30
第一个,不用往大了选开关
第二个,部分可以压进去,得看厂家

非常感谢
     
 楼主| 发表于 2025-8-22 09:29:56 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-8-20 20:32
楼主第2问:开关接大的相线(16/25/35mm2),是否接的进去?
正好手头有只漏保,隧道内宽7.2mm, 内高8.1mm, ...

非常感谢
     
发表于 2025-8-23 19:30:08 | 显示全部楼层
shotaro 发表于 2025-8-22 09:25
感谢,已经采用RCD作接地故障保护了

RCD只能解决相地短路,不能解决其他短路,对灵敏度问题帮助不大
     
发表于 2025-8-26 09:19:26 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-23 19:30
RCD只能解决相地短路,不能解决其他短路,对灵敏度问题帮助不大

       不知道为什么,这种明显的概念错误,在业界会如此广泛且经久不息地传颂。起码三十年了,还是同样的错
     
发表于 2025-8-26 11:04:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-23 19:30
RCD只能解决相地短路,不能解决其他短路,对灵敏度问题帮助不大

感觉楼主说的就是潮白河那座桥呢---景观/照明项目,长距离配电,还同为16mm2线缆,问:断路器的选择?

看到国外这种线缆,猜测其裸露无绝缘的PE芯、有助于短路/漏电电流检测。
3P N PE.jpg
Actual Image of (3P N PE).jpg
     
发表于 2025-8-29 15:52:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-8-20 10:31
考虑一下灵敏度吧,这个比电压降的条件要苛刻很多

长距离景观照明供电,经常遇到0.1kW,按灵敏度算得需要10平的线,感觉也挺不合理的,现在常用的有啥解决办法吗?
发表于 2025-8-29 16:17:15 | 显示全部楼层
xiaoping396 发表于 2025-8-29 15:52
长距离景观照明供电,经常遇到0.1kW,按灵敏度算得需要10平的线,感觉也挺不合理的,现在常用的有啥解决 ...

这个没有好的办法,有的如采用B型脱扣,加漏电保护开关来解决接地故障(单相短路解决不了)
     
发表于 2025-9-23 10:57:48 | 显示全部楼层
shotaro 发表于 2025-8-22 09:25
感谢,已经采用RCD作接地故障保护了

景观照明回路RCD是标配。。灵敏度不够,B型断路器来凑。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:29 , Processed in 0.071193 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表