变配电室低压柜出线可以直接给除湿机组控制箱供电吗?如题,不需要中间在加一个配电柜吗?
发表于 2025-8-29 16:39:23 | 显示全部楼层
容量大的,当然可以直接供电
     
发表于 2025-8-29 19:26:34 | 显示全部楼层
楼主是想说的是配电级数吧?
一般来说,除湿机控制箱内会有微断,但微断的短路分断能力有限,常为4.5kA或6kA,  在控制箱内 加装熔断器即可; 中间不用 再加一个配电柜。

     
发表于 2025-9-2 06:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
加中间配电柜的目的是啥?