[规范条文] 关于负荷分级问题

[复制链接]
     
发表于 2025-9-7 11:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.小型商业集群,分几个地块,室外消防用水量均小于25L/s, 按照JGJ 392-2016《商店建筑电气设计规范》表3.3.3要求,应急照明灯负荷配电应按照二级负荷配电,那工程变配电室、消防控制室、泵房应按照积极负荷配电;
2.教育建筑各单体室外消防用水量均小于25L/s,按照JGJ 310-2013《教育建筑电气设计规范》表4.2.2,公共走道照明按照二级负荷配电,那消防应急照明及消防控制室等负荷等级又如何配置。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来.

查看全部评分

发表于 2025-9-8 09:31:35 | 显示全部楼层
1.有条件还是提供备用电源,没有也可以单电源(疏散照明本身还有蓄电池,其实是可以满足二级负荷要求的,除非哪个图审老师按新民规去较真)
发表于 2025-9-8 09:32:27 | 显示全部楼层
2.消防的可以按三级负荷