楼主: ccck

[求助] 建筑内给排水管能在电井内敷设或电缆电线能在水井里敷设吗?

[复制链接]
发表于 2025-9-12 08:59:17 | 显示全部楼层
楼上都提电井和管道井不能合设,我有疑问,如果这个房间不叫管道井那,水管和线缆同时竖向敷设在“工具间里”行不行。
规范的这一个条文本身就很奇怪,因为横向综合管沟经常会把除了热力和燃气管放在一个水平空腔内,为什么换成竖向就不可以了。
发表于 2025-9-12 09:11:08 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-9-12 08:59
楼上都提电井和管道井不能合设,我有疑问,如果这个房间不叫管道井那,水管和线缆同时竖向敷设在“工具间里 ...

综合管沟,主要用在室外,危险性小很多
     
发表于 2025-9-12 09:26:42 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-9-12 08:59
楼上都提电井和管道井不能合设,我有疑问,如果这个房间不叫管道井那,水管和线缆同时竖向敷设在“工具间里 ...

      工程问题上,忽略技术条件差异的类比论证没有实际意义。
      比如,我也可以这样类比,在有人居住的住宅里,厨房都可以水电气管做在一起,凭什么室外无人的综合管廊不允许燃气管?
     
发表于 2025-9-12 13:59:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-12 09:11
综合管沟,主要用在室外,危险性小很多

       城市综合管廊还允许水、电、燃气、热力、给排水等都装进去,但除了各种结构、布置和安防系统上的要求外,还有一强条:24小时运维。所以确实还是个危险性大小的问题。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2025-9-15 09:17:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-9-15 09:19 编辑
dqaq 发表于 2025-9-12 09:26
工程问题上,忽略技术条件差异的类比论证没有实际意义。
      比如,我也可以这样类比,在有人居 ...

通燃气的厨房都是要求有外开窗的,而综合管沟是封闭的
5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得布置热力管道,严禁有可燃气体或可燃液体的管道穿越。
发表于 2025-9-15 09:24:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-12 09:11
综合管沟,主要用在室外,危险性小很多

横向的综合管沟基本都是用于项目干线或城市区域干线,论重要性普遍强于建筑竖向管井内的管线。如果谈论危险性的话,室内室外是没差别的。
     
发表于 2025-9-15 09:52:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-9-15 10:04 编辑
?_446231510 发表于 2025-9-15 09:17
通燃气的厨房都是要求有外开窗的,而综合管沟是封闭的
5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆 ...

我说的也是这个意思啊。技术条件不同,不能直接对比。比如,水平管沟的水,可以沿沟底排走。竖井水管漏水,就流到下层去了。
还别轻视漏水这事。刚看到一个报道,中央美术学院良渚校区,建筑大师设计,楼上学生住宅,楼下教室。结果,漏了一教室的粪水。还有学生,当了贾瑞。
发表于 2025-9-15 10:05:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-9-15 10:17 编辑
dqaq 发表于 2025-9-15 09:52
我说的也是这个意思啊。技术条件不同,不能直接对比。

问题是竖井与水平管廊的差别到底是什么,水平管廊与建筑内走道的差别到底有多大。
我们有实际项目设备核心机房引到地上单体,在地下室内走道敷设时,所有管线都在吊顶内敷设。
走道延伸到地上建筑下方的一段改名字叫综合管廊,但是宽度与走道是基本一致的(层高只有2.2m)),然后发电机排烟管、热水、电气管不能一起敷设了.
等到了建筑下方通过竖向管井敷设进建筑时候,水电就要分井了。
同样是密闭空间,适应的规范要求有三种,在实际应用上真的有必要嘛。
不是忽视漏水,而是觉得规范编制拘泥于限制具体做法,很多时候脱离了合理性。很多时候一些隐患是可以通过采取措施来解决的,没必要一道切。
     
发表于 2025-9-15 10:12:00 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-9-15 10:05
问题是竖井与水平管廊的差别到底是什么,水平管廊与建筑内走道的差别到底有多大。
我们有实际项目设备核 ...

      这些问题本来是你质疑的,所以该你来回答啊。具体案例的列举,只能是佐证,无法满足技术论证的要求。
     
发表于 2025-9-15 13:17:41 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-9-15 10:05
问题是竖井与水平管廊的差别到底是什么,水平管廊与建筑内走道的差别到底有多大。
我们有实际项目设备核心 ...

比如酒店建筑,一般在客房层的下面,会有一个管道层,这里啥管线都有。。。
发表于 2025-9-15 14:04:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-9-15 13:17
比如酒店建筑,一般在客房层的下面,会有一个管道层,这里啥管线都有。。。 ...

我举得例子就是酒店项目,行业惯例就是各种违规的
     
发表于 2025-9-15 15:07:22 | 显示全部楼层
      说实话,这种事情,人的因素占的比重,大于事情本身的因素。
      下图是我在坛子里发过好多次的一张图,西门子《电气安装技术手册》中引用的。住宅单元公共服务的水电气全管线全部进入一个共用的半地下间,没什么问题。但放在我们这里,行吗!
      现在房地产的方向是要造“好房子”。等于半公开承认了,之前造的是差房子。这个“好房子”,可能也是口号的占比大,再套一次钱罢了。估计再过五十年,“好房子”们也不敢像德国这样做共用的设备间。
住宅公共服务管线交接间.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-17 11:40:52 | 显示全部楼层
与现状有关,管材质量,施工水平,维护水平,都会影响。
水井内正常情况下确实是没有水的,但是,故障情况下会有水流出或喷溅而出。
我所亲身经历的一个工地情况:验收合格投入使用不到一年,水井内给水管道接头损坏,大量水喷出,早期设计的水井内无地漏,水流出水井,进入电梯厅,又灌入电梯井道,淋到轿厢,轿厢内电气线路短路损坏,电梯故障停运。
     
发表于 2025-9-17 11:47:59 | 显示全部楼层
电缆、电线即使在水中浸泡也能使用,但现实存在的,不一定 是合理合法的。
农民盖房子,以前几乎没有考虑防震设计,几十年不发生地震,照样使用。但是,一旦发生地震,全部完蛋。