[求助] GRG材质做的异型造型建筑的防雷如何考虑?

[复制链接]
     
发表于 2025-9-19 14:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,全部被GRG材质包裹的,异型造型建筑的防雷如何考虑?可以考虑用GRG里面的金属构件做接闪带么?建筑外立面全部都是GRG包裹的,也不存在女儿墙什么的,能起到接闪的效果吗?还有什么其他的做法么?
发表于 2025-9-19 15:39:39 | 显示全部楼层
看看这个材质的厚度是多少
     
发表于 2025-9-19 17:05:41 | 显示全部楼层
为什么不做明敷接闪带?
     
发表于 2025-9-19 17:39:34 | 显示全部楼层
首先应该有自己的考虑。比如:
1、只是防侧击雷,还是包括顶击雷?
2、造型是否允许被击碎?
3、造型被击碎,有没有掉落伤人等风险?
4、造型内的金属,能否满足接闪条件?能否保证电气连通?
然后去落实相关细节,才可能有确切答案。