[问题探讨] 当服务本防火分区的消防风机,因条件受限,设置在相邻防火分区时

[复制链接]
     
发表于 2025-9-21 11:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 weimeng555 于 2025-9-22 16:36 编辑

如题,当服务防火分区A的消防风机,因土建条件受限,风机房设置在相邻防火分区B时:
  • 电源从何处引来? -> 接在所服务防火分区A的消防双切箱 / 还是应从防火分区B的消防双切箱引来;
  • 同理,该风机房内的感烟探头、消防电话、I/O模块等应该归属哪边引来;



上述两个问题,欢迎路过大佬解惑一下


问题已解决,又可以念头通达的画图了,详见17#楼,谢谢各位佬的解答
     
发表于 2025-9-22 07:36:45 | 显示全部楼层
1.电源接所在放火分区;2.同1。
     
 楼主| 发表于 2025-9-22 08:53:04 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-9-22 07:36
1.电源接所在放火分区;2.同1。

这个也是很疑惑,具体不知道FAS系统是怎么编程的,之前问过两位大佬,说是应从服务的防火分区引来,所以这里很疑惑具体应该如何做,因为以前也有过此情况,也是按上述回复做法执行的,最后验收也过了,但是不知道控制逻辑,消防编程的时候是否去留意这种特殊情况
发表于 2025-9-22 09:07:33 | 显示全部楼层
接在所服务防火分区A的消防双切箱
     
发表于 2025-9-22 09:29:23 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-9-22 08:53
这个也是很疑惑,具体不知道FAS系统是怎么编程的,之前问过两位大佬,说是应从服务的防火分区引来,所以 ...

FAS系统怎么编程的确实不大清楚,但是电源应该就是所在防火分区引,因为暖通机房往往服务多个防火分区,有时一个分机服务多个防火分区,有时不同分区对应不同的消防风机,比如2台风机放一个机房服务不同的防火分区,如果电源从所服务的双电源引,感觉乱,也没必要
     
发表于 2025-9-22 11:33:10 | 显示全部楼层
电源和火灾自动报警都接自风机房所在防火分区
     
发表于 2025-9-22 11:51:26 | 显示全部楼层
感烟探头、消防电话、I/O模块只需接在总线上即可。
     
发表于 2025-9-22 14:13:02 | 显示全部楼层
1、可以接至风机房所在的B区的消防电源;2、机房内的探测器肯定接在B区的报警回路上,但I/O模块的接线比较特殊,要接至A区的报警及联动回路上
     
发表于 2025-9-22 14:20:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2025-9-22 14:22 编辑
不代表 发表于 2025-9-22 09:29
FAS系统怎么编程的确实不大清楚,但是电源应该就是所在防火分区引,因为暖通机房往往服务多个防火分区, ...

排烟风机不会服务多个水平的防火分区
     
发表于 2025-9-22 14:57:21 | 显示全部楼层
这个问题很简单,假设一个建筑,每层是一个防火分区,一共五层,消防风机设置在屋顶,难道电源从二层引吗?
     
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:19:14 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-9-22 09:29
FAS系统怎么编程的确实不大清楚,但是电源应该就是所在防火分区引,因为暖通机房往往服务多个防火分区, ...

同上所述情况,一个排烟风机房,两台排烟风机分别服务两个不同防火分区(其中一台服务本防火分区、另外一台是服务贴临的防火分区)

之前也是合并一个控制箱,后面问过两个同行大佬,说这种情况要分成两个控制箱,服务本防火分区的风机控制箱不用说肯定从本防火分区引来,服务另外防火分区的风机控制箱电源,由服务的防火分区双切箱引来电源(该风机的280°阀的信号线从服务的防火分区引来)

这么做的话,跟规范条文又冲突了,电源没有从本防火分区的消防双切箱引来,所以这个算不算又违反了规范。
     
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:29:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-22 09:07
接在所服务防火分区A的消防双切箱

树总,假设一个排烟机房,位于防火分区A内。机房内设有两台排烟风机:
风机甲:服务其所在的防火分区A。
风机乙:服务与之贴邻的另一个防火分区B。
核心问题:
这种情况下,应如何设计风机的控制箱及电源引接?是设置一台总控制箱,还是分别设置两台独立的控制箱?其电源应如何引来呢?

是按方案一:
服务分区A的风机甲,其控制箱电源应从防火分区A的消防双电源切换箱引接。
服务分区B的风机乙,其控制箱电源应从防火分区B的消防双电源切换箱引接。

方案二:设置一个控制箱,电源由分区A的消防双电源切换箱引接

目前最近项目做法是按方案一执行,(其中风机乙主风管的280°阀的报警信号线由防火分区B的就近火警设备引来)
     
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:33:14 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-22 14:13
1、可以接至风机房所在的B区的消防电源;2、机房内的探测器肯定接在B区的报警回路上,但I/O模块的接线比较 ...

这个做法跟审图老总沟通过吗,现在审图基本也不看那么细,主要看图纸是否违反强条,我都不知道我现在的做法,审图老总有没有看到,就是刚好又有新项目遇到了,想弄清楚具体应该哪个做法是正确合理的

还有下面12#楼回复树总的假设情况,又是怎么执行的呢?
     
 楼主| 发表于 2025-9-22 15:35:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-9-22 14:20
排烟风机不会服务多个水平的防火分区

有的,就比如12#楼假设的情况,久不久就会有项目遇到这种情况,多个负责不同防火分区的排烟风机在一个风机房内
发表于 2025-9-22 15:39:08 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2025-9-22 15:29
树总,假设一个排烟机房,位于防火分区A内。机房内设有两台排烟风机:
风机甲:服务其所在的防火分区A。
...

那你的消防电源支线穿越防火分区了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报