[问题探讨] 一类保障负荷及消防负荷可以用蓄电池组代替发电机吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-9-22 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 zhongyu959502 于 2025-9-22 16:00 编辑

    某一类高层公共建筑(矿区内配套建筑),有一级保障负荷及消防负荷,业主强烈要求用蓄电池组代替500kw发电机。设计院这边觉得有3点原因不能代替。1.保障负荷的最低应急时间无法确定,规范要求停电既需要保障,可能需要几天后者更长时间也有可能。2.民规6.2.1条EPS只是做为应急照明备用电源使用。3.规范也没找出用蓄电池可以带电机类负荷的允许条文。
      请问群友,1.有没有集装箱类大型EPS(集装箱储能)应用在电机类备用电源的情况?2.或者有这样做的设计案例成功实施了的?
请大家积极讨论这种新的工程情况。
发表于 2025-9-22 16:07:21 | 显示全部楼层
原来论坛讨论过
WXWorkLocal_175852837642.png
     
 楼主| 发表于 2025-9-22 16:33:23 | 显示全部楼层

现在2025年都过去8年了,技术也有了新的发展,而且大力发展储能项目。这个情况与当时也有不同。单就技术上来讲,是不是有设备已经能够满足。谁有资源可以问一下做储能项目的公司,有没有成功案例。
     
发表于 2025-9-22 18:07:38 | 显示全部楼层
使用寿命衰减是个大问题。。
     
发表于 2025-9-23 11:34:49 | 显示全部楼层
数据中心用UPS电池带动力很常见。
     
发表于 2025-9-23 12:43:01 | 显示全部楼层
EPS是可以使用的,但要看是负载容量及供电时间要求,可参考图集。
1e3676e6-2ebb-4e0f-ad71-7acb434801b8.png
ba6ed736-da50-4ac7-a150-d1650089912c.png
bae72360-e7d3-420d-9a13-9bc78b3bf241.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-23 13:52:48 | 显示全部楼层
UPS确实无法保障时间,柴油发电机理论上可以认为是持久的备用电源(无限柴油的情况下),建议提前找UPS厂家参与,UPS资金投入太大
     
发表于 2025-9-23 14:57:05 | 显示全部楼层
设计院回答很对,业主什么也不懂
     
发表于 2025-9-23 15:25:58 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2025-9-23 13:52
UPS确实无法保障时间,柴油发电机理论上可以认为是持久的备用电源(无限柴油的情况下),建议提前找UPS厂家 ...

赞同,如果容量较大,EPS的投入肯定高于柴油发电机组,不合算。不知道这家业主单位是怎么想的,除非没有位置放发电机组。
     
发表于 2025-9-23 16:20:58 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-23 15:25
赞同,如果容量较大,EPS的投入肯定高于柴油发电机组,不合算。不知道这家业主单位是怎么想的,除非没有 ...

选择UPS,投入包括不仅限于:单独的UPS配电房,防爆设备、气体灭火系统、火灾自动报警系统、可燃气体报警系统
     
 楼主| 发表于 2025-9-24 11:42:49 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-9-23 11:34
数据中心用UPS电池带动力很常见。

带制冷螺杆机吗?
     
发表于 2025-9-24 11:50:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2025-9-24 11:51 编辑
lbxxlbdx 发表于 2025-9-23 16:20
选择UPS,投入包括不仅限于:单独的UPS配电房,防爆设备、气体灭火系统、火灾自动报警系统、可燃气体报警 ...

搭车请教,为什么一定要“单独的UPS配电房‘,单独的UPS配电房就要配置防爆设备和可燃气体报警么?
     
发表于 2025-9-24 13:45:10 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-23 15:25
赞同,如果容量较大,EPS的投入肯定高于柴油发电机组,不合算。不知道这家业主单位是怎么想的,除非没有 ...

其实就是想做个矿区储能,平时还能利用峰谷电价
     
发表于 2025-9-24 13:45:45 | 显示全部楼层

带冷冻泵、空调风机
     
发表于 2025-9-25 08:49:37 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2025-9-24 11:50
搭车请教,为什么一定要“单独的UPS配电房‘,单独的UPS配电房就要配置防爆设备和可燃气体报警么? ...

UPS容量太大了,所以需要单独的UPS机房,做防爆要求来自智能化通用规范3.2.5;你这个大概率是锂电池,着火会产生氢气,故设置气体报警系统,同时暖通还要设置事故风机