[求助] 箱式变压器(干式变压器)是否可设置在地下室?

[复制链接]
     
发表于 2025-9-23 16:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个老旧小区车库充电桩改造,建筑条件受限,没法新增变配电房(其实是代价太大,产权等问题),是否可采用箱式变压器?变压器高低压进出线在结构立柱上翻,设置网状遮拦对地面部分桥架做防护。
发表于 2025-9-23 17:00:11 | 显示全部楼层
论坛里原来有过这个照片
2022.05.06-1.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-23 17:23:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 17:00
论坛里原来有过这个照片

看上去像是我传的
     
发表于 2025-9-23 17:25:46 | 显示全部楼层
北京五棵松华熙live的地下车库,国网后装的充电桩就是这么做的,在车库设了箱变。

一、从技术上看,应该是可行的。
二、国网可以做,你不一定可以做。
三、别问我结构咋加固,我不知道,箱变挺重的,应该比原车库设计的结构荷载要大。
     
 楼主| 发表于 2025-9-23 17:28:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 17:00
论坛里原来有过这个照片

谢谢树总,地面水平地面桥架感觉不太合适,准备做吊装的。
     
 楼主| 发表于 2025-9-24 08:42:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-9-23 17:25
北京五棵松华熙live的地下车库,国网后装的充电桩就是这么做的,在车库设了箱变。

一、从技术上看,应该是 ...

谢谢X大佬,项目在一个三线县城。只要方案可行不违规,供电局的工作交就交给甲方了。项目就一层地下室,结构可能影响小一点,具体看结构怎么说。
     
发表于 2025-9-24 09:15:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 17:00
论坛里原来有过这个照片

我对这个图也印象深刻 还是帝都地下室 真牛
     
发表于 2025-9-24 17:17:09 | 显示全部楼层
现在还有供电局允许变电所放在地下室么?
发表于 2025-9-24 17:23:05 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2025-9-24 17:17
现在还有供电局允许变电所放在地下室么?

有,我们这边一个新区,业主投资了一栋大楼,设计把变电所、开闭所、发电机房、消防控制室等均设置在一层,把一层快占满了,业主说一层是商铺,要卖钱的,要这样搞的话就不投资了,结果新区领导要求供电部门同意放地下室了

点评

业主牛!  发表于 2025-9-24 18:36
     
发表于 2025-9-24 18:21:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-24 17:23
有,我们这边一个新区,业主投资了一栋大楼,设计把变电所、开闭所、发电机房、消防控制室等均设置在一层 ...

变电所放地下室的比较多,但箱变放地下室的没有遇到过。根据GB 50016-2014(2018版)第5.23.条“民用建筑与l10kV 及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3 m ”,可以认为箱变不能放在地下室。
     
发表于 2025-9-29 18:44:39 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-9-24 18:21
变电所放地下室的比较多,但箱变放地下室的没有遇到过。根据GB 50016-2014(2018版)第5.23.条“民用建筑 ...

问题是这个规范条文的解释没啥道理啊
干式变压器可以放在建筑内,怎么箱变就不能放了?有啥本质区别?
现在还有那种整体预装式变电所,也是放在建筑上的啊
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-9-23 17:00
论坛里原来有过这个照片

哦豁,看起来竟然毫无违和感,箱变设置在车库,对应消防灭火措施又是怎么实施的呢,这个跟着大佬学习了,国庆同乐