[求助] 镂空吊顶烟感布置问题

[复制链接]
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
镂空面积与总面积的比例为15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
一直很迷惑,规范中这句话在实际项目中怎么实施呢?做实验搭建场景收集数据,这些在现场做还是在专门实验机构做?出来的数据消防单位认可么?需要哪些单位参与呢?大家有什么处理办法么?还是直接上下都做烟感增加点位解决?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
上下设置最稳妥
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
你就要求精装不要在这个范围内,否则让精装自己去找人做实验
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
现实应用中真的会做这种实验吗?直接上下都装稳妥些。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
前段时间做过类似项目,镂空面积约20%,消防验收单位给的意见,实验结果只能作为扯皮的依据,但实际情况是上下只做一侧,均会有安全隐患,最终上下都做了。
     
 楼主| 发表于 前天 09:19 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2025-10-11 10:16
前段时间做过类似项目,镂空面积约20%,消防验收单位给的意见,实验结果只能作为扯皮的依据,但实际情况是 ...

感谢感谢