请教一下论坛的大佬们:化工厂区的润滑油间--建筑定义为丙类仓库,面积:5m*3.13m。
1、GB55037-2022:10. 1. 8 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,下列建筑应设置灯光疏散指示标志,疏散指示标志及其设置间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续:
     (1)甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房;
     (2)丙类仓库,高层仓库;
那么该仓库需要设置应急照明吗?面积太小且为单层,没有楼梯间,且化工厂区仓库的人员少,平时只是专业人员进出,设置感觉意义不大。但是规范只是说明丙类仓库需要做应急照明...,对于这种极小型仓库,大家觉得怎么考虑?
2、如果设置了,只在门口处设安全出口和双头灯即可?
3、目前有六处这种的仓库,位置比较偏,如果每个仓库都设置应急照明,供电怎么弄?每个仓库增设应急照明箱?(一个安全出口灯,一个双头灯没几瓦,增设应急照明箱成本是否太高了?)
4、丙类单层仓库不需设火灾报警,那么如果设置应急照明,非集中控制型、非集中电源就行吧?
5、屋面做法选用《压型金属板建筑构造》17J925-1第1-9页犀2,屋面板为双层压型钢板复合岩棉夹芯板,底板白色厚0.5mm,
面板蓝色厚0.6mm,夹芯层为120mm厚岩棉〈燃烧性能A级〉,并附设≥1.2厚聚氯乙烯( PVC)防水卷材。 请问这种按金属板下面有易燃物质做防雷吗?
6、谢谢大家。

8cb4ab7a7f7cd86b73d4dff9c91bf627.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-10-15 13:08:46 | 显示全部楼层
是很纠结。不设,违反强条。设上,不甚合理。或许,在各地方的消防设计常见问题中,解决不合理的疑难吧。
     
发表于 2025-10-15 14:06:50 | 显示全部楼层
设!是不是心里几万头草尼妈跑过!?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-10-15 15:14:28 | 显示全部楼层
从规范角度讲,应急照明设上,防雷不上也没事(屋面板可以接闪),应该是这样,具体查查规范,这种小玩意儿,麻雀虽小五脏俱全,处理起来确实麻烦。
     
发表于 2025-10-15 18:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
1.按规范设置。
2.满足规范后的合理方式,可行。
3.每个地方都增设箱。
4.非集中电源,非集中控制。
5.防雷按防雷规范要求考虑是否设置,从定性和雷击概率两方面考虑,如需要设置防雷,利用屋面金属板做接闪装置,金属板厚度提高,确保雷击不击穿。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2025-10-16 09:30 编辑

疏散照明要设置,以免被抓强条,给一个专用回路即可,没有必要设PD箱
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
附设≥1.2厚聚氯乙烯( PVC)防水卷材有点问题,规范是0.5厚才行
     
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
dianqisheji0452 发表于 2025-10-15 18:38
1.按规范设置。
2.满足规范后的合理方式,可行。
3.每个地方都增设箱。

只能设上了,这种小房间意义不大,也不重要,随便弄了哈哈。谢谢大佬的解答
     
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-10-16 09:29
疏散照明要设置,以免被抓强条,给一个专用回路即可,没有必要设PD箱

树总的意思是  从别的应急箱给出一路?那么普通照明和应急照明电源不对应的话,正常照明断电检测怎么弄?
     
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-10-16 09:36
附设≥1.2厚聚氯乙烯( PVC)防水卷材有点问题,规范是0.5厚才行

树总,防水卷材我问了,不是在外板面,是在内板上方。建筑说聚氯乙烯让我按难燃考虑
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-10-16 09:45
树总的意思是  从别的应急箱给出一路?那么普通照明和应急照明电源不对应的话,正常照明断电检测怎么弄? ...

你普通照明箱也应该不是每个库房设一台吧
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
《石油化工全厂性仓库及堆场设计规范》GB50475-2008 11.1.4存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库,应设置火灾报警装置和可燃气体浓度报警仪。
     
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
按规范设,挂在外墙上