账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 223|回复: 6

[问题探讨] 加油站接地

[复制链接]
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
加油站,站房引出接地线和柱内主筋连,用的不锈钢,然后又和室外加油站的接地网连,室外的都是镀锌扁钢,这样有问题么;同在土壤中的不锈钢和镀锌扁钢肯定有电化学反应,但强标之对混凝土和土壤中的有强制要求,这么做应该是不违反强条,但电化学腐蚀一定有,可能不会太快;所以请教大家,这种怎么做,难道室外的都做成不锈钢?或者站房不利用柱内主筋?再或者站房外接接地体不和室外接地网连?
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
加油站接地是联合接地系系统,室外用-40*4热镀锌扁钢就行,热镀锌扁钢和不锈钢区别在于表面多了一层热镀锌工艺,而锌的电位较低与钢接触会优先被腐蚀,从而达到保护钢材的目的。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
建筑柱内用不锈钢,室外镀锌扁钢,
这种做法第一次见到。

按照《雷规》5.4.5条文说明,混凝土中的钢产生化学电池的电位在电气化学系列中接近于铜在土壤中的数值。...当混凝土基础中的钢材与土壤中的钢材连接在一起时,会产生约1V的化学电池电压...在土壤中的接地体连接到混凝土基础内的钢材的情况下,土壤中的接地体宜采用铜质、外表面镀铜的钢或不锈钢导体。

楼主这种情况能否有效满足GB55024-7.2.8第4款几条文说明的避免“电化学腐蚀的影响”,无法判定,除非有电位数据。
     
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-16 15:00
建筑柱内用不锈钢,室外镀锌扁钢,
这种做法第一次见到。

不是柱内,是与柱内钢筋连接的外接接地体用的不锈钢
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
哦。理解有误。
那你就按土壤用不锈钢、砼里用钢筋这个原则判断就行了。
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-16 15:43
哦。理解有误。
那你就按土壤用不锈钢、砼里用钢筋这个原则判断就行了。 ...

意思就是:
1、覆土的接地线、接地极连接到混凝土基础内的钢筋、钢柱,都用不锈钢或铜覆钢?若做全厂等电位,那么只要覆土的都得用不锈钢或铜覆钢?
2、与钢筋、钢柱连接,明敷的,还可以用热镀锌?
     
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
Kukuku 发表于 2025-10-16 16:29
意思就是:
1、覆土的接地线、接地极连接到混凝土基础内的钢筋、钢柱,都用不锈钢或铜覆钢?若做全厂等电 ...

是的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 07:39 , Processed in 0.056700 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表