[原创]各类负荷分级明细表

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-10-3 19:38:36 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zxm9112003</B></FONT> 在(<I>2008-7-24 9:18:10</I>)的发言<BR>不就是规范上的东西吗?</DIV>    <FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>呵呵呵</FONT><BR><BR>
 楼主| 发表于 2008-10-3 19:55:54 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>新根据《新民规》调整</FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">表7-1 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级表<o:p></o:p></P>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 19.1pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; page-break-inside: avoid; mso-height-rule: exactly">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=42>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -4.1pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.51gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.39" align=center>序号<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=101 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电单位<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电设备或场合名称<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-height-rule: exactly; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -0.85pt 0pt -0.1pt; TEXT-INDENT: -4pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.08gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.38" align=center>负荷级别<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 22.5pt; mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" noWrap width=42 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" width=101 colSpan=2 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一类高层建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">消防控制室、消防泵、防排烟设施、消防电梯及其排水泵、火灾应急照明及疏散指示标志、电动防火卷帘等消防用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 3.75pt" width=70 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">走道照明、值班照明、警卫照明、航空障碍标志灯<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15pt; mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主要业务用计算机系统用电,安防系统用电,电子信息机房用电<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 8.75pt; mso-yfti-irow: 4; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 8.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">客梯、排污泵、生活泵<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.25pt; mso-yfti-irow: 5; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 19.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" noWrap width=42 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>2<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 19.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" width=101 colSpan=2 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二类高层建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 19.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">消防控制室、消防泵、防排烟设施、消防电梯及其排水泵、火灾应急照明及疏散指示标志、电动防火卷帘等消防用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 19.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 3.75pt" width=70 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 6; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主要通道及楼梯间照明、值班照明、航空障碍标志灯等<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-yfti-irow: 7; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主要业务用计算机系统、信息机房电源,安防系统电源<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.05pt; mso-yfti-irow: 8; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 12.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">客梯电力、排污泵、生活泵<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.75pt; mso-yfti-irow: 9; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" noWrap width=42 rowSpan=5>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>3<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" width=101 colSpan=2 rowSpan=5>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>非高层建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 246pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=328 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">建筑高度&gt;50m的乙、丙类厂房和丙类库房<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 28.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" noWrap width=38 rowSpan=5>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">消防用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.1pt; mso-yfti-irow: 10; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 246pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 13.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=328 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">①&gt;1500个座位的影剧院、&gt;3000个座位的体育馆<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 13.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 3.75pt" width=70 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18.95pt; mso-yfti-irow: 11; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 246pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 18.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=328 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">②任一层面积&gt;3000m2的展览楼、电信楼、财贸金融楼、商店、省市级及以上广播电视楼<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.55pt; mso-yfti-irow: 12; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 246pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 11.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=328 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">③室外消防用水量&gt;25L/s的其它公共建筑<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.65pt; mso-yfti-irow: 13; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 246pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=328 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">④室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18.1pt; mso-yfti-irow: 14; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=42 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>4<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=101 colSpan=2 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -1.9pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-left: -.18gd; mso-char-indent-count: -.18" align=center>国宾馆,国家级大会堂、<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: -1.9pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-left: -.18gd; mso-char-indent-count: -.18" align=center>国际会议中心<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主会场、接见厅、宴会厅照明,电声、录像、计算机系统<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -2.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -5.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.22gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.51gd; mso-char-indent-count: -.51" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 7.8pt; mso-yfti-irow: 15; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .25pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">地方厅,总值班室、主要办公室、会议室、档案室、客梯、生活泵<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 7.95pt; mso-yfti-irow: 16; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=42>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>5<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=101 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -2.65pt 0pt -4.4pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.25gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.42gd" align=center>省部级计算中心<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电子计算机系统电源<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一级(特)</P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.1pt; mso-yfti-irow: 17; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=42 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>6<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=101 colSpan=2 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">地、市级及<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">以上气象台<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">气象业务用计算机系统电源<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一级(特)</P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15pt; mso-yfti-irow: 18; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">气象雷达、电报及传真收发设备、卫星云图接收机及语言广播设备、气象绘图及预报照明用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 21.05pt; mso-yfti-irow: 19; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=42 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>7<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 75.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=101 colSpan=2 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">防灾中心<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电力调度中心交通指挥中心<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=43 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">国家及省级的<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 242.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=323 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">防灾、电力调度及交通指挥计算机系统电源</P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -2.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -5.35pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.22gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.51gd; mso-char-indent-count: -.51" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.9pt; mso-yfti-irow: 20; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 294.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=393 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">其他用电负荷的负荷等级套用序号1、2、3、8的负荷分级表<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 21.7pt; mso-yfti-irow: 21; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 21.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=42 rowSpan=6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>8<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 25.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 21.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .25pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=34 rowSpan=6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>办公建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .25pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=67>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>国家及省部级     行政楼<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明、消防用电、客梯、生活泵等负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 21.75pt; mso-yfti-irow: 22; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .25pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=67 rowSpan=5>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>其他办公建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .25pt" width=224 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一类办公建筑、一类高层办公建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 106.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .25pt" width=142 colSpan=2 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">包括客梯、主要办公室、会议室、总值班室、档案室及主要通道照明及消防用电负荷、生活泵等<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 21.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18.5pt; mso-yfti-irow: 23; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 18.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .25pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=224 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">二类办公建筑、二类高层办公建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12pt; mso-yfti-irow: 24; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: solid .25pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=224 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">地、市级办公建筑<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-yfti-irow: 25; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.75pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .25pt" width=224 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">三类办公建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>三级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.85pt; mso-yfti-irow: 26; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 274.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 16.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=366 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">除一、二级负荷以外的用电设备及部位<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2008-10-3 19:56:21 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 11.75pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 32.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=43>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -4.1pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.51gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.39" align=center>序号<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=106 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电单位<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电设备或场合名称<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -0.85pt 0pt -0.1pt; TEXT-INDENT: -4pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.08gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.38" align=center>负荷级别<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.5pt; mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 32.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=43 rowSpan=6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>9<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 21.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=28 rowSpan=6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">旅馆建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 58pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=77 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">≥四星级,<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一、二级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">经营及设备管理计算机系统的电源<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 48.5pt; mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 48.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电子计算机、电话、电声及录像设备电源、新闻摄影用电;<BR>排污泵、生活泵、主要客梯,宴会厅、餐厅、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电;厨房用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 48.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">其他用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13pt; mso-yfti-irow: 4; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 58pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 13pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" width=77 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>三星级,<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>三 级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一、二级或四星级及以上旅馆建筑所列用电负荷<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.5pt; mso-yfti-irow: 5; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 17.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">其他用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>三级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.35pt; mso-yfti-irow: 6; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 58pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=77>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">≤二星级,四至六级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">所有用电<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.65pt; mso-yfti-irow: 7; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 32.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=43 rowSpan=6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>10<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 21.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=28 rowSpan=6>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">商店建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 58pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=77 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>大型<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">经营管理用计算机系统用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.65pt; mso-yfti-irow: 8; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">营业厅,门厅,主要通道的照明,应急照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.3pt; mso-yfti-irow: 9; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">自动扶梯,客梯,空调设备<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-yfti-irow: 10; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 58pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=77>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>中型<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">营业厅,门厅,主要通道的照明,应急照明,客梯<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.9pt; mso-yfti-irow: 11; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 58pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=77>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>其它<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大中型商店的其余负荷及小型商店的全部负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>三级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.65pt; mso-yfti-irow: 12; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 379.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=506 colSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 52.5pt; mso-char-indent-count: 5.0">高层建筑附设商店负荷等级同其最高负荷等级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.5pt; mso-yfti-irow: 13; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 32.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" noWrap width=43 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>11<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" width=106 colSpan=2 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>县级以上,<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级以上<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>医疗建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">重要手术室、重症监护等涉及患者生命安全照明及呼吸机等设备用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 67pt; mso-yfti-irow: 14; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 67pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;病理切片分析、核磁共振、手术部、介入治疗用CT及X光机扫描室、高压氧仓、加速器机房、治疗室、血库、配血室的电力照明,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;走道照明;重要手术室空调,重症呼吸道感染区通风系统用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 67pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 27.85pt; mso-yfti-irow: 15; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 27.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .75pt" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">电子显微镜、一般CT及X光机用电、高级病房、肢体伤残康复病房照明、一般手术室空调、客梯电力<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 27.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 3.75pt" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.7pt; mso-yfti-irow: 16; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 32.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=43 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>12<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=106 colSpan=2 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>科研院所<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>高等院校<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">重要实验室电源:生物制品、培养剂用电等<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.1pt; mso-yfti-irow: 17; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">高层教学楼客梯、主要通道照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.3pt; mso-yfti-irow: 18; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 32.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=43 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>13<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=106 colSpan=2 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>民用机场<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">航空管制,导航,通信,气象,助航灯光系统设施和台站用电;边防,海关的安全检查设备;航班预报设备;三级以上油库,为飞机及旅客服务的办公用房及旅客活动场所的应急照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.3pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.7pt; mso-yfti-irow: 19; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">候机楼、外航驻机场办事处、机场宾馆及旅客过夜用房、站坪照明、站坪机务用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.9pt; mso-yfti-irow: 20; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 271.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .25pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=362 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">除一级负荷和特别重要负荷外的其他用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.2pt; mso-yfti-irow: 21; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 32.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 16.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=43 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>14<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 79.3pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 16.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=106 colSpan=2 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>铁路客运站<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>(火车站)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 136.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=182>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大型站和国境站<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 135pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 16.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=180 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">包括旅客站房、站台、天桥及地道等的用电负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.75pt; mso-yfti-irow: 22; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 136.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=182>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">中型站<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.8pt; mso-yfti-irow: 23; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 136.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 14.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=182>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">小型站的用电负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 14.8pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>三级<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2008-10-3 19:56:39 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 2.6pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 14.55pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -4.1pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.51gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.39" align=center>序号<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=100>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电单位<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电设备或场合名称<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.55pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -0.85pt 0pt -0.1pt; TEXT-INDENT: -4pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.08gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.38" align=center>负荷级别<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -4.1pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.51gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.39" align=center>15<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>水运客运站<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">通信、导航设施用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15pt; mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">港口重要作业区,一、二级站的用电负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>16<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>汽车客运站<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .25pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一、二级站用电负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .25pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.05pt; mso-yfti-irow: 4; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .25pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">三、四级站用电负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .25pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -0.85pt 0pt -0.1pt; TEXT-INDENT: -4pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.08gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.38" align=center>三级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.4pt; mso-yfti-irow: 5; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>17<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>图书馆<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">藏书量超过100万册的图书馆的主要用电设备<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.4pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">≥二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15.6pt; mso-yfti-irow: 6; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>其他图书馆的用电负荷等级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -0.85pt 0pt -0.1pt; TEXT-INDENT: -4pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.08gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.38" align=center>≥三级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.35pt; mso-yfti-irow: 7; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>18<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .5pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>剧 场<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">特、甲等剧场的调光用计算机系统电源<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 19.85pt; mso-yfti-irow: 8; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">特、甲等剧场的舞台照明、贵宾室、演员化妆室、舞台机械设备、电声设备、电视转播、消防设备、事故照明及疏散指示标志等<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 19.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.45pt; mso-yfti-irow: 9; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.45pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">甲等剧场观众厅照明、空调机房电力和照明、 炉房电力和照明等;乙、丙等剧场的消防设备和应急照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.45pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.35pt; mso-yfti-irow: 10; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>19<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>电影院<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 14.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">甲等电影院(不包括空气调节设备用电)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.35pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 3.5pt; mso-yfti-irow: 11; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 3.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">乙等特大型电影院的消防用电和应急照明<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.5pt; mso-yfti-irow: 12; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>20<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>博物馆<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>展览馆<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大型馆安防系统用电,珍贵展品展室的照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 10.9pt; mso-yfti-irow: 13; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大型馆的电气负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 10.9pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>≥二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.7pt; mso-yfti-irow: 14; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">中、小型馆的电气负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.7pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>≥三级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 22.5pt; mso-yfti-irow: 15; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>21<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=4>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>体育建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">特级体育场馆、游泳馆的比赛场(厅)、主席台、贵宾室、接待室、新闻发布厅、广场及主要通道照明、计时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影及应急照明等用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 22.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 15pt; mso-yfti-irow: 16; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .75pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">甲级体育场馆、游泳馆的比赛场(厅)、主席台、贵宾室、接待室、新闻发布厅、广场及主要通道照明、计时记分装置、计算机房、电话机房、广播机房、电台和电视转播、新闻摄影及应急照明等用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-yfti-irow: 17; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt dashed; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: dashed .5pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">特、甲级体育场馆、游泳馆非比赛用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.25pt; mso-yfti-irow: 18; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: dashed .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">乙级及以下体育建筑的比赛用电<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.15pt; mso-yfti-irow: 19; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>22<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>电视台 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> 广播电台<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">计算机系统用电,中心机房、直播电视演播厅、<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">微波设备及发射机房的用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 16.15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.95pt; mso-yfti-irow: 20; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">直播的语音播音室、非直播电视演播厅、控制室、录像室<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 21; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">洗印室、电视电影室、审听室,主客梯,楼梯照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.95pt; mso-yfti-irow: 22; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 13.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>23<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 13.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=100 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>汽车库<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>修车库<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>停车场<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 230.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .5pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=307>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ⅰ类汽车库,机械停车设备及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 13.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=57 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">包含消防用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.95pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.1pt; mso-yfti-irow: 23; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 230.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 13.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=307>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 13.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2008-10-3 19:56:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 2.6pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-table-layout-alt: fixed; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap windowtext 3.75pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 11.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: solid .5pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -5.35pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -4.1pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.51gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.39" align=center>序号<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .5pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=100>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电单位<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>用电设备或场合名称<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 3.75pt double; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 11.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm -0.85pt 0pt -0.1pt; TEXT-INDENT: -4pt; TEXT-ALIGN: center; mso-para-margin-top: 0cm; mso-para-margin-right: -.08gd; mso-para-margin-bottom: .0001pt; mso-para-margin-left: -.39gd; mso-char-indent-count: -.38" align=center>负荷级别<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 20.2pt; mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>24<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>汽车<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>加油加气站<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 325.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 20.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=434 colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">加油加气站的供电负荷等级可以是二级或三级,但消防水泵及事故应急照明用电应为二级负荷<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.05pt; mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>25<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>银行<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>金融中心<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>证交中心<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">重要计算机系统和安防系统用电<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级(特)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 7.5pt; mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大型银行营业厅及门厅照明,防盗安全照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 7.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.6pt; mso-yfti-irow: 4; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">小型银行营业厅营业厅及门厅照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.6pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.2pt; mso-yfti-irow: 5; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>26<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>监 狱<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">警卫照明、提审室<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 17.2pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>一级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 12.85pt; mso-yfti-irow: 6; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>27<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" width=100 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>冷 库<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: 1.0pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: .5pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大型冷库、冷库电梯、库内照明<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 12.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid .5pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>二级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.85pt; mso-yfti-irow: 7; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: .5pt; mso-border-left-alt: .75pt; mso-border-bottom-alt: 1.0pt; mso-border-right-alt: .75pt; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-style-alt: solid" vAlign=top width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">公称体积在2500m<SUP>3</SUP>以下的小型冷库<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.85pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid .5pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: solid 1.0pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>≥三级<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 9.05pt; mso-yfti-irow: 8; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 3.75pt double; WIDTH: 30.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 9.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: thick-thin-small-gap 3.75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" noWrap width=41>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>28<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 74.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 9.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=100>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>粮食仓库<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 272.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 9.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: solid .75pt; mso-border-color-alt: windowtext" vAlign=top width=364>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">室外消防用水量≤30L/s 的平房仓电力负荷<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">室外消防用水量≤30L/s 的钢板筒仓仓群的电力<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 3.75pt double; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 52.5pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 3.75pt double; HEIGHT: 9.05pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-top-alt: solid 1.0pt; mso-border-left-alt: solid .75pt; mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 3.75pt; mso-border-color-alt: windowtext" width=70>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>三级<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:02:25 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%">关于负荷分级需要注意以下几点:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 1.5">(1)用电单位(建筑物、群)的负荷级别由该建筑物的规模、性质、功能及单位内各类用电设备的负荷等级共同确定。对建筑内部的最高等级用电设备而言,其负荷级别可能与该建筑物的负荷等级相同,也可能高出一级(例如当某建筑内一级负荷设备用电量很小时,经技术经济比较后该建筑物可能按二级负荷用户供电)。电气工程师应首先根据建筑专业提供的设计资料并会同建筑专业共同确认一项建筑工程的建筑类别和等级,然后对照负荷等级划分表确定电能用户(用电单位)及用电设备的负荷等级。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 15.75pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 1.5">(2)表中所列序号1~3分别为一类高层建筑、二类高层建筑和非高层建筑的通用性负荷等级划分,其它则为专项性负荷等级划分,当某种用电负荷在通用性与专项性负荷等级表的负荷级别相矛盾时,应按等级较高者划分执行。表中未列出的负荷可以类比确定负荷等级。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 1.0">(3)当主体建筑内有特别重要的一级负荷(即所谓的特别重要负荷)时,与特别重要负荷相关的空调负荷应划为一级负荷;当主体建筑内有一级负荷时,与一级负荷有关的主要通道照明应为一级负荷,二级负荷用电单位同理类推;主体建筑内有大量一级负荷设备时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明应为二级负荷;重要电讯机房的电源为一级负荷,其交流电源的负荷级别应与该用电单位的最高等级的电力负荷相同;表7-1中列为一级负荷的电子计算机及其系统机房和已记录的媒体存放间的应急照明应为一级负荷。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 10.5pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: 1.0">(4)民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合国家现行的《供配电系统设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》等相关规范的规定。一类和二类高层建筑的消防用电应分别按一级和二级负荷要求供电,非高层民用建筑的消防用电除表7-1所列项目及专项设计规范另有规定外均可按三级负荷要求供电。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 6.95pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: .66">(5)非高层住宅(含底部设置商业服务用房的非高层住宅)的电梯电力应为三级负荷。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 6.95pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: .66">(6)飞机库、冷库、煤炭工业矿井、殡仪馆等用电单位(电能用户)及其用电设备的用电负荷级别参见有关现行的行业或专业设计规范。对无明确规定的较重要或有特殊要求的用电负荷,应与有关部门共同协商确定其负荷等级。</P>
 楼主| 发表于 2008-10-3 20:07:58 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>人防部分无调整(参见10楼),</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=5>非人防部分的调整幅度个人感觉还是比较大的</FONT></P>
发表于 2008-10-6 18:21:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

<P><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/emot/em12.gif"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/emot/em10.gif">谢谢大哥的好东西</P><BR>
     
发表于 2008-10-11 18:51:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-16 01:42:57 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

顶,谢谢
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-10-22 21:09:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-7 11:38:44 | 显示全部楼层

回复:[原创]各类负荷分级明细表

好东西!!谢谢!!谢谢!!
发表于 2012-6-13 10:51:52 | 显示全部楼层
感谢分享,顶上!
     
发表于 2012-6-13 11:35:58 | 显示全部楼层
总结的很好,辛苦了
     
发表于 2012-6-13 14:41:51 | 显示全部楼层
谢谢冯工的好东西。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 01:57 , Processed in 0.083785 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表