回复:[原创]某大厦全套施工图
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-29 15:04:40</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xudi1234</B></FONT> 在(<I>2008-1-29 14:01:46</I>)的发言<BR><BR>
<P>应注意防高位雷电波侵入,对固定在屋面露天处的电气设备,如冷却塔电机、航空障碍灯、屋面上投光灯、正压风机、排气机等,其配电线路均应采取相应的措施,具体见GB50057-94第3.5.4条规定。</P>
<P>航空障碍灯从顶层的应急照明箱引来,非常不妥!应该按本工程最高负荷等级要求供电,本人认为应该直接从变电所引来双回路,单独设航空障碍配电箱,装设SPD.</P>
<P>另外中间(45米)是否设航空障碍灯还有待确定!</P></DIV>
<P><BR><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4> 感谢关注!感谢提出的意见!</FONT></P>
<P><BR> 航空障碍灯从顶层的应急照明箱引来,非常不妥!应该按本工程最高负荷等级要求供电</P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4> 不知道楼上的概念中,是否<FONT color=#000000>应急照明箱</FONT><FONT color=#0000ff>不属于最高负荷级别?</FONT></FONT></P>
<P> 装设SPD.</P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4> 这个确实是遗漏了,非常赞同楼上意见,谢谢!</FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 color=#0000ff size=4><FONT color=#000000> 另外中间(45米)是否设航空障碍灯还有待确定!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=华文新魏 size=4> <FONT color=#ff0000>中间不需要设的,因为本楼四周高楼林立</FONT></FONT></P></DIV>
<P><BR>我的意思是应该按最高负荷等级设备配电,也就是应该直接从变电所专用回路放射出去.</P>
<P>强调"专用"两词!</P>
<P>个人意见纯属参考!<BR></P> |
|