账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20740|回复: 20

关于负荷的估算,用以选择变压器

[复制链接]
发表于 2008-3-28 15:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢
     
发表于 2008-3-28 20:21:10 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<P>楼上第一句话不太明白 单位指标法是用于方案设计阶段的  需要系数法用于施工图阶段</P>
<P>这好像不是什么两种思路的问题。</P>
     
发表于 2008-3-28 22:29:02 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<P>其实利用系数法计算的还是比较靠普的,可惜计算过程太繁琐。</P>
<P>单位指标法适用于规划和方案阶段,而需要系数法也不是用单位指标再乘以系数的</P>
     
发表于 2008-3-28 22:30:22 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

看图标,我还以为是站长呢
     
发表于 2008-3-28 23:54:11 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<P>我很多时候也是这么做的。</P>
<P>1、先用单位负荷密度,计算出大概的容量,这个容量很需要经验。</P>
<P>2、再分别乘以需要系数,计算出大概的计算负荷。</P>
<P>3、然后再乘同时系数。</P>
<P>4、民用建筑按照实际容量做出来的计算负荷,在实际的使用中,特别是商场、办公等,余量都很小,所以我都不主张用实际容量来选变压器。有时候增加20%都会差很远。</P>
<P>“计算负荷水很深”,这是李雪佩在一次学术交流会上的原话。</P>
发表于 2008-3-31 15:22:31 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

“计算负荷水很深”  意味深长呀~~[em15]
     
发表于 2008-3-31 16:01:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-3-31 16:09:07 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 23:54:11</I>)的发言<BR>
</P></DIV>版主能否说说为什么将两种方法合起来用,小弟以为单位负荷密度的选取已经考虑了需要系数的因素了啊,是不是一种习惯经验算法?<BR><BR>
发表于 2008-3-31 22:22:23 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<P>我单位目前也面临着计算负荷的问题,头疼。</P>
发表于 2008-3-31 22:24:56 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<P>谁能给一个比较系统的算法,求教。</P>
发表于 2008-4-3 19:00:50 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 20:21:10</I>)的发言<BR>
<P>楼上第一句话不太明白 单位指标法是用于方案设计阶段的  需要系数法用于施工图阶段</P>
<P>这好像不是什么两种思路的问题。</P></DIV><BR>同意此说法!<BR>
发表于 2008-4-4 15:43:22 | 显示全部楼层

</P></DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>   严重同意</FONT>
发表于 2008-4-4 15:46:43 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 23:54:11</I>)的发言<BR>
<P>我很多时候也是这么做的。</P>
<P>1、先用单位负荷密度,计算出大概的容量,这个容量很需要经验。</P></DIV><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  冷版,你这可是很容易误导人的啊!施工图阶段啊!</FONT>
发表于 2008-4-4 15:58:50 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>tongshuai</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 15:57:19</I>)的发言<BR>做一栋建筑物负荷计算,在算有功计算负荷时,一般采用单位指标法,根据建筑面积进行估算。担由此计算出的容量普遍偏大,选择出来的变压器容量也较大。一些设计单位是在这样做的,根据建筑面积利用单位指标法计算出来后再乘以需要系数。但我以为需要系数法和单位指标法本身就是两种思路不同的负荷计算方法,不能混用。想在这里就这个问题和各位仁兄探讨一下,谢谢</DIV>
<P><BR><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  1.如果楼主加个前提条件就好说了,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  如果你说的是施工图阶段的话我就该批评一下了,绝不是“一般”,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  而是“有时可以”,比如住宅类建筑的住户配电箱负荷计算时。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  2.需要系数法和单位指标法在住宅类建筑负荷计算中就是结合在一起进行的,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  即所谓的单位指标-需要系数法。“结合”和“混用”似乎是有区别的。</FONT><BR></P>
 楼主| 发表于 2008-4-7 09:30:56 | 显示全部楼层

回复:关于负荷的估算,用以选择变压器

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-4 15:58:50</I>)的发言<BR>
</FONT><BR></P></DIV>
<P><BR>并非施工图阶段,而是初设时的估算.</P>
<P>为何结合在一起用?在教材上是两种方法啊,愿闻其详,ASI兄能否给小弟讲讲<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 22:28 , Processed in 0.068814 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表