账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 仙人掌

请教:消防故障。

[复制链接]
     
发表于 2008-5-7 22:12:50 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 17:09:49</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-5-4 23:36:56</I>)的发言<BR>
<P>给弱电设备的供电电源都要加SPD保护。楼主说得问题,面太大,具体分析</P></DIV><BR><BR>现场弱电系统没有加装SPD作保护.</DIV><BR><BR>如果是侵入的电位,出故障就应该是有外线的主板上,你的故障主板有这个特征吗?
     
发表于 2008-5-8 08:33:18 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-7 17:12:49</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-6 9:36:29</I>)的发言<BR>
<P>除了楼上各位所说的原因之外,楼主不妨测量一下N线和PE线之间的电压值.曾经见过有关案例分析--------此电压值大于2V就会造成故障.仅供参考</P></DIV><BR><BR>经测:N线和PE线之间的电压值为同一电位值.</DIV>
<DIV class=quote>感谢各位对本事故的分析.现在设备正在维修过程中,希望大家继续发表自己地看法.</DIV>

<P>建议维修结束投入正常运行后再测量几次<BR><BR></P>
     
发表于 2008-5-9 01:27:58 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-5-8 8:33:18</I>)的发言<BR>
<P>建议维修结束投入正常运行后再测量几次<BR><BR></P></DIV>
<P><BR><BR>再赞!</P>
<P>这个我也忽略了,确实是这样的。检测运行时的电位差。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-11 10:32:26 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P>“测量一下N线和PE线之间的电压值”请问  电压值“有电位差”和“同一电位”对系统各有什么影响?</P>
     
发表于 2008-5-11 17:38:14 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>仙人掌</B></FONT> 在(<I>2008-5-11 10:32:26</I>)的发言<BR>
<P>“测量一下N线和PE线之间的电压值”请问  电压值“有电位差”和“同一电位”对系统各有什么影响?</P></DIV>
<P><BR><BR>有一名宿告诉我:电子设备的N线和PE线之间出现不正常电位差(电压)超过2V,设备就会击穿。</P>
 楼主| 发表于 2008-5-18 22:01:28 | 显示全部楼层

回复:请教:消防故障。

<P><FONT face=宋体 size=4>再次请教大家:</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=4>    由于原来施工时,通讯、网络等除强电外的其他线路共用了一付桥架,并且很多供放大器使用的电源线(220V)也进入了弱电电缆桥架。电缆桥架并未设置等电位联接。现在要将众多弱电电缆分开设置非常困难。</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=4>    设想“如果在消防外线输入板前的每一输入回路上串接限压为DC24V的浪涌保护器来抑制强电进入主机设备,会是什么样子?”</FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=4></FONT> </P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 15:22 , Processed in 0.082132 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表