账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6227|回复: 5

[求助]学校食堂工程,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-25 20:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一学校食堂工程,主食、副食加工间各为150平米,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?采用什么型号的?具体怎么安装?食堂加餐厅二层,总面积1500平米,食堂没有消控室,也没有值班室,报警器设在哪里?
发表于 2008-5-25 22:03:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]学校食堂工程,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?

<P>1、从你描述的情况不需要设置火警,你再核实一下。</P>
<P>2、如果有火警系统设在其它建筑物,可设置一些手报(规范没要求,个人建议),有消防水泵,还需要设起泵按钮。厨房设一定数量的可燃气体探测器,安装距地0.3M,探测面积、半径以产品要求为准。(探测面积一般为50平米)</P>
<P>3、如果没有火警系统,那么视水消防考虑是否设起泵按钮,厨房设小型气体报警系统,或采用独立式气体探测器。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-5-26 12:05:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]学校食堂工程,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?

我只听说过有独立式感烟探测器,还真不知道有独立式气体探测器,能否介绍一下有关产品和生产厂家?
     
发表于 2008-5-26 23:16:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]学校食堂工程,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?

<P>“独立式气体探测器,”可能是独立的系统,专门用来气体泄漏报警的。</P>
<P>是不是,wo斑?</P>
发表于 2008-5-29 13:12:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]学校食堂工程,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2008-5-25 20:44:04</I>)的发言<BR>有一学校食堂工程,主食、副食加工间各为150平米,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?采用什么型号的?具体怎么安装?食堂加餐厅二层,总面积1500平米,食堂没有消控室,也没有值班室,报警器设在哪里?</DIV><BR>把探测器放于气炉附近,局地越低越好,一般30公分。可作用于电磁阀断气和声光信号。<BR>
发表于 2008-5-29 18:23:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]学校食堂工程,采用液化石油气,请问如何设计可燃气体探测器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-5-26 23:16:08</I>)的发言<BR>
<P>“独立式气体探测器,”可能是独立的系统,专门用来气体泄漏报警的。</P>
<P>是不是,wo斑?</P></DIV><BR><BR>就是适用于家庭等小范围用的,自己检测、报警,可输出报警信号、关断阀门信号、启动排风信号
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 07:46 , Processed in 0.071896 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表